Re: Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur
Posté : jeu. 28 mai 2020 18:36
bonjour à tous,
complément d'information concernant le démarrage Y / Δ avec coordination type 1 :
Dans la documentation TeSys, pour le démarreur Y / Δ
avec disjoncteur et protection contre les surcharges intégrée au disjoncteur,
ou avec disjoncteur et contacteurs et relais de protection thermique,
la colonne IrD indique le courant dans les enroulements en couplage “triangle”
voir : page 249 (A6/21)
https://download.schneider-electric.com ... R#page=249
voir : page 251 (A6/23)
https://download.schneider-electric.com ... R#page=251
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/JECqzsfjKKE
cordialement
pericles
complément d'information concernant le démarrage Y / Δ avec coordination type 1 :
Dans la documentation TeSys, pour le démarreur Y / Δ
avec disjoncteur et protection contre les surcharges intégrée au disjoncteur,
ou avec disjoncteur et contacteurs et relais de protection thermique,
la colonne IrD indique le courant dans les enroulements en couplage “triangle”
voir : page 249 (A6/21)
https://download.schneider-electric.com ... R#page=249
voir : page 251 (A6/23)
https://download.schneider-electric.com ... R#page=251
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/JECqzsfjKKE
cordialement
pericles