Re: Branchement moteur mono 4 fils

Posté : mer. 15 juil. 2020 12:32
par yam89
Bonjour... personne pour m éclairé ;-)

Re: Branchement moteur mono 4 fils

Posté : jeu. 16 juil. 2020 13:55
par Labobine
Bonjour,
Les couleurs de fils dans un moteur ne veulent rien dire et je n'ai aucun don de voyance, vous n'aurez de réponse qu'après avoir donné les valeurs de résistance ohmique prises entre les 4 fils avec un multimètre digital en fonction ohmètre à l'échelle 200 ohms

Re: Branchement moteur mono 4 fils

Posté : lun. 3 août 2020 16:28
par yam89
Bonjour ok pas de souci je vais regarder celà et il me semble qu'il me manque également un condensateur et la pareil je ne sais absolument pas ce qui correspond pour ce genre de moteur???je vais allé prendre les mesures de suite cordialement

Re: Branchement moteur mono 4 fils

Posté : lun. 3 août 2020 16:58
par yam89
Alors pour les fils
Noir/rouge 1 37.7
Noir/rouge2 18.7
Noir/bleu 18 7
Rouge 1/ rouge 2 56
Rouge1 / bleu 56.1
Rouge2 /bleu 00.2
Voila merci par avance

Re: Branchement moteur mono 4 fils

Posté : ven. 7 août 2020 07:39
par Labobine
Bonjour,
Le problème est la valeur du condensateur permanent et elle peut aller de 16 à20µf donc je dirai 18 µf 450v.
Ce condensateur devra être branché sur les 2 rouges et le secteur à noir et bleu.

Re: Branchement moteur mono 4 fils

Posté : lun. 10 août 2020 15:00
par chouettalors
Hello, votre photo a bien été transféré, c'est tout bon :)

Re: Branchement moteur mono 4 fils

Posté : lun. 10 août 2020 17:49
par yam89
Bonjour à tous je vous remercie pour vos réponses il me reste plus qu à commander le condensateur et suivre votre branchement salutations et encore merci bien