De l'aide svp ?
Re: Tempo sur disjoncteur , help les pros !!
bonjour,
le relais ne va pas tenir longtemps , il faut un contacteur de puissance pour alimenter le ballon
le relais temporisé sert à alimenter la bobine en fonction du créneau horaire choisi
cdlt
le relais ne va pas tenir longtemps , il faut un contacteur de puissance pour alimenter le ballon
le relais temporisé sert à alimenter la bobine en fonction du créneau horaire choisi
cdlt
- orduredefumier
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : sam. 1 déc. 2018 19:44
- Contact :
Re: Tempo sur disjoncteur , help les pros !!
Bonjour Didier , c'est un electricien qui m'a vendu ça et m'a dit que ça irait !
Pourquoi le relais ne tiendra pas ? et c'est quoi un contacteur de puissance ?
Je voudrais faire un essai tel quel , pourrais tu m'aider quand meme à brancher ce bazar stp ? merci beaucoup !!

Pourquoi le relais ne tiendra pas ? et c'est quoi un contacteur de puissance ?
Je voudrais faire un essai tel quel , pourrais tu m'aider quand meme à brancher ce bazar stp ? merci beaucoup !!
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tempo sur disjoncteur , help les pros !!
hello
il faut considérer ce relais comme une horloge qui commanderait un contacteur (schéma classique facilement trouvable sur internet)
@+
il faut considérer ce relais comme une horloge qui commanderait un contacteur (schéma classique facilement trouvable sur internet)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- orduredefumier
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : sam. 1 déc. 2018 19:44
- Contact :
Re: Tempo sur disjoncteur , help les pros !!
Didier pourrais tu repondre à mes questions ? merci
- orduredefumier
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : sam. 1 déc. 2018 19:44
- Contact :
Re: Tempo sur disjoncteur , help les pros !!
orduredefumier a écrit : ↑mer. 12 déc. 2018 14:42
Desolé , je ne comprends pas bien , je ne suis pas assez calé !
Didier pourrais tu repondre à mes questions ? merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités