Page 2 sur 3
Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : jeu. 2 août 2018 19:25
par Carminas
jerr34 a écrit : ↑jeu. 2 août 2018 16:05
Voici un schéma du tableau secondaire après vos conseils est-ce correct?
Oui si vous avez un disjoncteur 40A au départ
Et dans ce cas un ID 40A suffit sur la 2ème rangée
Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : ven. 3 août 2018 08:15
par Carminas
Si vous mettez un interrupteur sectionneur, je vous recommande de le mettre bien à l'écart à droite.
Ainsi il est bien identifiable et vos interrupteur différentiels sont alignés permettant l'usage d'un peigne vertical

Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : ven. 3 août 2018 10:53
par jerr34
Bonjour,
Je ne comprend pas, il y a bien deux façons de calculer l'intensité pour un interrupteur différentiel?
1- Règle de l'AMONT : l'intensité du disjoncteur d'abonné = l'intensité de l'interrupteur différentiel
DANS MON CAS : Disjoncteur abonné = 45 donc inter diff = 63A
2- Règle de l'AVAL : (somme intensités disjoncteurs convecteurs, chauffe-eau, prise véhicule électrique) x1 + (somme intensités disjoncteurs circuits prises, lumières et autres circuits) x0.5)
DANS MON CAS : (10)x1 + (20+16+16+16+16+10+2)x0.5 = 10+48 = 58 donc inter diff = 63A
Donc je ne comprend pas que l'on puisse parlé ici dans mon cas de 40A pour la rangée 1.
Merci et désolé d'insister mais je cherche à comprendre
Après cela ne représente aucunement un danger de surdimensionner un inter diff? si ? on peut dire qu'en cas de besoin plus important le tableau sera apte a répondre aux besoins non?
Et si j'ai bien compris le plus important et de bien choisir son disjoncteur au plus proche du besoin réel pour en effet être le plus sécure possible? non?

Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : ven. 3 août 2018 13:55
par Carminas
Oui mais dans le cadre d'un tableau divisionnaire, l'amont ce n'est pas le disjoncteur de branchement mais c'est le disjoncteur placé au départ du câble vers le tableau divisionnaire.
Donc si ce disjoncteur est 40A, vous ne dépasserez jamais 40A.
Donc un interrupteur différentiel 30mA 40A convient dans tous les cas.
Effectivement un 63A conviendrait (qui peut le plus peut le moins), mais inutile non plus de jeter l'argent par les fenêtres lorsque ce n'est pas nécessaire.
Sauf si un jour vous pensez changer ce disjoncteur 40A par un 50A parce que vous avez besoin de plus de 9kW.
Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : ven. 3 août 2018 15:55
par jerr34
ah ok je comprend mieux du coup.
Cela dit des disjoncteur de 50A ne sont pas si courant.
Est ce la réglementation qui oblige de placer un disjoncteur en amont sur le tableau principal? pour permettre quoi ?
Il serai plus facile de partir des bornier principaux et de mettre la protection sur le compteur secondaire n'est ce pas possible?
Car si effectivement je viens à suivre ce schéma même un disjoncteur de 50A me bride mes 63A en aval dans le cas bien sur ou je viendrai gonfler ma puissance un jour?
Après cela ne représente aucunement un danger de surdimensionner un inter diff?
Et si j'ai bien compris le plus important et de bien choisir son disjoncteur au plus proche du besoin réel pour en effet être le plus sécure possible? non?
Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : ven. 3 août 2018 18:40
par Carminas
Bonjour
Oui c'est la norme qui oblige à mettre un disjoncteur au départ
Un tableau divisionnaire est un circuit comme un autre.
Il faut protéger au départ le câble contre les surcharges et court-circuits.
En plus cela sert de coupure manuelle pour couper l'alimentation du tableau divisionnaire si nécessaire.
Effectivement un disjoncteur 50A n'est pas d'usage courant et est assez cher.
C'est pourquoi on se limite souvent à 40A et aux 9kW qu'il permet, qui suffisent la plupart du temps
Mais si vous vouliez aller au delà de 50A, c'est votre câble en 10² qui ne serait pas suffisant.
Si vous vouliez anticiper cela et mettre un disjoncteur 63A, il faudrait mettre un câble de liaison en 16².
Aucun risque à surdimensionner un interrupteur différentiel
40A ou 63A c'est la valeur à partir de laquelle il se détériore.
Il faut bien dimensionner pour trouver le bon compromis entre le besoin et le coût des matériels.
Dans tous les cas, il faut être sécurisé.
Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : sam. 4 août 2018 09:17
par jerr34
Merci beaucoup pour toutes vos réponses, je sais que mes questions sont nombreuses mais je me préoccupe beaucoup de la sécurité et je ne rigole pas avec cela.
Après je préféré mettre la main au portefeuille et être le plus en sécurité possible j'ai déjà un budget travaux alloué conséquent pour la maison et je sais que l'électricité n'est pas à négligé.
Donc pour récapituler en partant de cet exemple tout est bon?

Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : sam. 4 août 2018 09:31
par Carminas
Bonjour
Cela me semble très bien si 9kW vous suffisent.
Mais plutôt que de passer par des borniers, je vous conseille l'usage d'un peigne vertical plus pratique, si votre matériel le permet.
Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : sam. 4 août 2018 09:37
par jerr34
Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : sam. 4 août 2018 09:37
par jerr34
Oui je vais réfléchir au type de matériel à choisir je pense me fournir sur le site 123elec le connaissez vous? j'ai pour projet de partir sur un coffret DRIVIA de la marque LEGRAND celui-ci pourrait correspondre :
https://www.123elec.com/legrand-drivia- ... -auto.html
J'avais effectivement en tête de mettre des peignes verticaux.
Pour l'instant cela fait trois ans que je suis dans cette maison et je n'ai jamais dépassé les 9KW. J’espère ne pas avoir de surprise une fois le nouveau tableau mis en place. Sinon je changerai mon abonnement et ferai évoluer l'installation.
Après faisant évoluer mon chauffage vers un plancher chauffant surement que mes besoins seront plus important.
N'est il pas interdit de faire passer les réseaux eau et électricité a proximité?