Re: installation d un module TYXIA 4610
Posté : dim. 18 mars 2018 21:48
par nicoto94
RFco a écrit : ↑sam. 17 mars 2018 18:44
bonjour
il n'y a pas de module delta dore qui puisse fonctionner sans le neutre
il faut donc à minima et selon ce qui est désiré amener soit le neutre soit la phase à un des points, ou alors faire ce que j'ai dit
la plausible défaillance du module est certes envisageable, mais alors tu n'acceptera jamais du KNX ou approchant
@+
J ai le neutre qui arrive dans les boites d encastrement des interrupteurs sur un WAGO..Je ne pourrai pas faire un truc pour pouvoir gérer l éclairage...?!
Dans l attente de ton retour
Re: installation d un module TYXIA 4610
Posté : dim. 18 mars 2018 21:50
par RFco
hello
là d'ou part le retour lampes, il faut installer le module, avec donc un neutre et une phase en amont et la sortie en parallèle de la commande existante
@+
Re: installation d un module TYXIA 4610
Posté : lun. 19 mars 2018 00:08
par nicoto94
Pourrais tu stp me faire un petit schéma...?!
d avance merci et bonne nuit l AMI

Re: installation d un module TYXIA 4610
Posté : lun. 19 mars 2018 14:34
par RFco
bonjour
Je pense que depuis le temps que tu es sur Volta tu sait que je ne fait jamais de schéma, je les valide oui, mais c'est tout (que ce soit sur Volta ou sur d'autres forums).
A toi d'en faire un selon mes indications est le mieux, ce qui t'aidera le plus à comprendre ce que tu fait.
@+
Re: installation d un module TYXIA 4610
Posté : lun. 19 mars 2018 15:20
par nicoto94
RFco a écrit : ↑lun. 19 mars 2018 14:34
bonjour
Je pense que depuis le temps que tu es sur Volta tu sait que je ne fait jamais de schéma, je les valide oui, mais c'est tout (que ce soit sur Volta ou sur d'autres forums).
A toi d'en faire un selon mes indications est le mieux, ce qui t'aidera le plus à comprendre ce que tu fait.
@+
faudrait il que je le branche comme le dessin ci dessous:
<a href="
http://www.casimages.com/img.php?i=1803 ... 621096.jpg" title="hebergeur image" target="_blank"><img src="
http://nsm09.casimages.com/img/2018/03/ ... 621096.jpg" border="0" alt="Hébergeur d'image" /></a>
Mon problème est que j ai deux fils en 1 et 2 sur mon interrupteur sachant que mon éclairage est piloté par deux interrupteurs...?!
Alors comment dois brancher ...?!
Dois je peut être choisir un éclairage avec un seul interrupteur si ce n est pas possible de piloté avec deux interrupteurs;...,!
Désolé de te demander de l aide mais j ai déjà grillé un tyxia 4610 alors cette fois; je ne veux pas faire de bêtise;...
Re: installation d un module TYXIA 4610
Posté : lun. 19 mars 2018 16:14
par RFco
ne pas utiliser les fils du 4610 (commande locale uniquement ET isolée du secteur)
tu garde ton va et vient existant
en plus tu mets ton tixya en parallèle sur le retour lampes
donc,
tu prends le schéma classique du va et vient
tu prends le schéma du 4610
tu les mets en mode commande parallèle (mais pas liées, car le mode forcé venant du 4610 sera prioritaire en mode ON)
Re: installation d un module TYXIA 4610
Posté : lun. 19 mars 2018 17:50
par nicoto94
désolé mais j ai du mal a comprendre le fait " tu les mets en mode commande parallèle (mais pas liées"....?!
j ai bien compris que je ne dois pas utilisé les fils blanc et jaune du tyxia 4610...
mais après je sombre....?!
voila mon shéma electrique...
Si je dois brancher le retour de ma lampe; je dois alors me placer sur l interrupteur 2, c est bien cela...?!
Re: installation d un module TYXIA 4610
Posté : lun. 19 mars 2018 18:04
par RFco
OK
Il est vrai que je perds plus de temps à expliquer qu'à faire un schéma
Mais bon, c'est mon choix
1)
fait nous le schéma d'un va et vient
2)
Fait nous le schéma de la commande d'une lampe via un 4610
3)
Pense à un 4610 qui déciderait d'allumer quelle que soit la décision du va et vient
@+
Re: installation d un module TYXIA 4610
Posté : lun. 19 mars 2018 18:49
par nicoto94
désolé de te déranger....Et merci pour ta patience et ton aide
Que penses tu de mon shéma...?

Re: installation d un module TYXIA 4610
Posté : lun. 19 mars 2018 19:40
par RFco
ben,
plus que pas mal
pour moi c'est TOUT bon
A l'évidence, tu n'a pas mal pris mes exigences
Même mieux, tu les a respectées.
Bonne soirée
@+