Re: Avis pour consuel et normes

Posté : dim. 6 nov. 2016 01:04
par RFco
non pour le bâti puisque derriere la cloison

oui pour le reste sauf non pour le 6mm² qui repart vers le tableau, il est inutile

Re: Avis pour consuel et normes

Posté : dim. 6 nov. 2016 08:28
par Carminas
Si vous etes sur l'amendement A4, il vous faut une liaison locale des conducteurs de terre, soit de part en part, soit en interconnectant les terres dans une boite de dérivation

Le reste est inutile

Re: Avis pour consuel et normes

Posté : dim. 6 nov. 2016 09:48
par guillaume11
rebonjour, donc si j ai a peu pres compris, j arrive du tableau avec une seule terre dans un boite de derivation dans mes combles, et sur cette terre je branche la terre prise, la terre eclairage et la terre seiche serviette meme si classe2. Et la j ai créé un liaison equipotentielle locale dans ma salle de bain ? Pour la baignoire , douche nourrice per je ne fais rien.
Par contre j arrive du tableau en 2.5 ou en 6 ?

Re: Avis pour consuel et normes

Posté : dim. 6 nov. 2016 10:12
par Carminas
Non ce n'est pas cela

Chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre depuis le tableau, comme tous les autres circuits de la maison.
Puis vous faites une interconnexion en local.

Exemples de réalisation possibles :
Image

Image

Image

Re: Avis pour consuel et normes

Posté : dim. 6 nov. 2016 16:08
par guillaume11
j ai fait un shema ci joint. Qu en pensez vous ?
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/min ... ourLEL.jpg[/img][/img]
Nous avons aussi une salle d eau ouverte sur chambre parentale, faut il que je fasse pareil en ajouter les prises et eclairages coté chambre ?
cordialement