Bonsoir
Dans le cadre d'une mise en sécurité il est fréquent de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Mais si vous voulez une meilleure sélectivité vous pouvez mettre un ID par rangée. Attention, cela suppose que vous n'ayez pas de circuits à neutre commun ou des mélanges de phase et de neutre entre circuits
Eventuellement utilisez un peigne vertical pour faciliter le cablage
Personnellement je met mes circuits radiateurs en 1,5² avec un disj 10A par radiateur
Si vous voulez regrouper les circuits et éviter de repasser du 2,5², mettre 2 radiateurs sous un disjoncteur 16A
Quitte à refaire le tableau, autant faire les choses comme il faut et mettre un disj 2A pour le chauffe-eau.
Vous pouvez également supprimer le tarif HC qui n'est guère rentable de nos jours (je vous invite à faire le calcul de ce que vous couterait un tarif de base en prenant vos relevés de conso sur la dernière année)
En général pour remplacer les fils, on attache le nouveau à l'ancien et on tire doucement.
Sinon, sortez par le dessous de la platine et remontez dans une goulotte. Ne pas mettre les fils en apparent
Dans le cadre d'une mise en sécurité il est fréquent de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Mais si vous voulez une meilleure sélectivité vous pouvez mettre un ID par rangée. Attention, cela suppose que vous n'ayez pas de circuits à neutre commun ou des mélanges de phase et de neutre entre circuits
Eventuellement utilisez un peigne vertical pour faciliter le cablage
Personnellement je met mes circuits radiateurs en 1,5² avec un disj 10A par radiateur
Si vous voulez regrouper les circuits et éviter de repasser du 2,5², mettre 2 radiateurs sous un disjoncteur 16A
Quitte à refaire le tableau, autant faire les choses comme il faut et mettre un disj 2A pour le chauffe-eau.
Vous pouvez également supprimer le tarif HC qui n'est guère rentable de nos jours (je vous invite à faire le calcul de ce que vous couterait un tarif de base en prenant vos relevés de conso sur la dernière année)
En général pour remplacer les fils, on attache le nouveau à l'ancien et on tire doucement.
Sinon, sortez par le dessous de la platine et remontez dans une goulotte. Ne pas mettre les fils en apparent