bonjour
jaimerais savoir comment lire la plaque sur un moteur electrique
se que je veux savoir cest la signification...
ex: jai un moteur electrique de 30hp 95amp 575 volt...
merci de votre aide
lire la plaque sur un moteur electrique..?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?
Bonjour,
Sur la plaque figurent les valeurs assignées, c'est à dire celles pour lesquelles le moteur a été calculé pour un fonctionnement normalement en régime permanent et à une température, altitude etc qui sont précisées soit sur la plaque, soit sur la notice. Sur des moteurs particuliers, des régimes différents peuvent être précisés.
30HP = puissance mécanique sur l'arbre (c'est un vieux moteur, actuellement c'est en kW)
575v = tension d'alimentation
95 A = courant absorbé.
Il est bien sûr extrêmement rare que ces valeurs soient obtenues, de surcroît simultanément, en exploitation. La variation d'un seul de ces paramètres entraîne celle de l'un des autres, voire des deux. Mais l'on doit savoir que s'écarter durablement d'une de ces valeurs peut influer sur la durée de vie.
puissance et intensité, uniquement en cas de dépassement
Tension : dans les deux sens, avec des tolérances qui doivent être indiquées.
Il devrait y avoir aussi :fréquence, mono ou tri, couplage, Id/In,
, vitesse etc
Sur la plaque figurent les valeurs assignées, c'est à dire celles pour lesquelles le moteur a été calculé pour un fonctionnement normalement en régime permanent et à une température, altitude etc qui sont précisées soit sur la plaque, soit sur la notice. Sur des moteurs particuliers, des régimes différents peuvent être précisés.
30HP = puissance mécanique sur l'arbre (c'est un vieux moteur, actuellement c'est en kW)
575v = tension d'alimentation
95 A = courant absorbé.
Il est bien sûr extrêmement rare que ces valeurs soient obtenues, de surcroît simultanément, en exploitation. La variation d'un seul de ces paramètres entraîne celle de l'un des autres, voire des deux. Mais l'on doit savoir que s'écarter durablement d'une de ces valeurs peut influer sur la durée de vie.
puissance et intensité, uniquement en cas de dépassement
Tension : dans les deux sens, avec des tolérances qui doivent être indiquées.
Il devrait y avoir aussi :fréquence, mono ou tri, couplage, Id/In,
Modifié en dernier par Candela le mer. 11 mars 2009 23:12, modifié 1 fois.
- darkalbator
- De passage

- Messages : 65
- Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
- Localisation : 67
- Contact :
Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?
Bonjour,
Je suis d'accord avec Candela, j'ajouterais juste un casz de déterrioration prématuré supllémentaire. Dans le cas d'un moteur alimenté par le biais d'un variateru de fréquence, si l'on fait tourner le moteur trop lentement, il se peut qu'il ne soit pas suffisament refroidit et donc une surchauffe est possible.
Je suis d'accord avec Candela, j'ajouterais juste un casz de déterrioration prématuré supllémentaire. Dans le cas d'un moteur alimenté par le biais d'un variateru de fréquence, si l'on fait tourner le moteur trop lentement, il se peut qu'il ne soit pas suffisament refroidit et donc une surchauffe est possible.
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?
Bonsoir
En complément des messages précédents
Un "hp" est égale à 726 watts ce qui fait donc 50 x 726 environ égale à 36 kW
En complément des messages précédents
Un "hp" est égale à 726 watts ce qui fait donc 50 x 726 environ égale à 36 kW
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?
bonsoir,
et en complément de pins67
HP=Horse power, le cheval vapeur anglais
@bientot
et en complément de pins67
HP=Horse power, le cheval vapeur anglais
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?
merci beaucoup pour votre aide 
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
