Salut j'aimerais savoir avec quel grosseur de fils connecter mon moteur et je met un breaker quel amp
merci
C'est ce moteur que j'ai sur mon compresseur : http://www.baldor.com/products/detail.a ... CMB%2DCONT
moteur compresseur
- 56chevy210
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 1 déc. 2008 02:14
- Contact :
- darkalbator
- De passage

- Messages : 65
- Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
- Localisation : 67
- Contact :
Re: moteur compresseur
Bonjour,
Merci de nous indiquer quelle longueur de câble vous devez poser. D'après la doc, le courant max est de 20,6A.
En fonction des logueurs, je dirais du 4 ou du 6mm².
Cordialement.
Merci de nous indiquer quelle longueur de câble vous devez poser. D'après la doc, le courant max est de 20,6A.
En fonction des logueurs, je dirais du 4 ou du 6mm².
Cordialement.
Re: moteur compresseur
Bonjour,
Déjà comment fonctionne cet appareil surnommé "breaker", que je connais pas. "ON NE PEUX PAS TOUT SAVOIR"
Le message date au calendrier grégorien de ma région, d'hier soir, excuser le retard.
Pour votre info, un cheval c'est 736 WATTS, le nombre de chevaux multiplié par 736 donne le nombre de watts voir kilowatts divisé en mono par 240 Volts donne l'intensité qui passera dans les conducteurs, suivant l'intensité qui passe dans les conducteurs vous donneront la section des fils, et sur le site, les fusibles ou les disjoncteurs à utiliser pour ce genre d'appareils.
En fin de compte la loi d'ohm dans toute sa simplicité, et c'est bien expliqué sur le site, à consulter.
Amicalement.
Déjà comment fonctionne cet appareil surnommé "breaker", que je connais pas. "ON NE PEUX PAS TOUT SAVOIR"
Le message date au calendrier grégorien de ma région, d'hier soir, excuser le retard.
Pour votre info, un cheval c'est 736 WATTS, le nombre de chevaux multiplié par 736 donne le nombre de watts voir kilowatts divisé en mono par 240 Volts donne l'intensité qui passera dans les conducteurs, suivant l'intensité qui passe dans les conducteurs vous donneront la section des fils, et sur le site, les fusibles ou les disjoncteurs à utiliser pour ce genre d'appareils.
En fin de compte la loi d'ohm dans toute sa simplicité, et c'est bien expliqué sur le site, à consulter.
Amicalement.
- 56chevy210
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 1 déc. 2008 02:14
- Contact :
Re: moteur compresseur
je vais avoir environ 25 pied de fils merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: moteur compresseur
Bonsoir,
Pour faciliter les échanges,je traduis:
breaker = disjoncteur
Pour faciliter les échanges,je traduis:
soit environ 7,62 mètres de fils.56chevy210 a écrit : je vais avoir environ 25 pied de fils merci
breaker = disjoncteur
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité