Retour du Consuel
Retour du Consuel
Pour une valeur de terre trop élevée, je me suis fais recaler au Consuel (107)
Quel est le tarif d'une seconde visite ? comment remédier à ce défaut ?
Merci
Quel est le tarif d'une seconde visite ? comment remédier à ce défaut ?
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Retour du Consuel
Bonjour maxmad,
Le prix d'une contre visite est de 165,94€
http://www.consuel.com/PDF/2008/SC%20120-10_HD.pdf
Comment la terre a t'elle été mise en oeuvre????
Pour ameliorer la valeur de la terre, il va falloir ajouter des piquets reliés au précédent espacés au minimum de la longueur d'un piquet...
@+
Le prix d'une contre visite est de 165,94€
http://www.consuel.com/PDF/2008/SC%20120-10_HD.pdf
Comment la terre a t'elle été mise en oeuvre????
Pour ameliorer la valeur de la terre, il va falloir ajouter des piquets reliés au précédent espacés au minimum de la longueur d'un piquet...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Retour du Consuel
bonjour,RFco a écrit :
Pour ameliorer la valeur de la terre, il va falloir ajouter des piquets reliés au précédent espacés au minimum de la longueur d'un piquet...
Ne peut on pas aussi les empiler pour aller chercher en fonction du terrain une meilleur qualité de terre en profondeur ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Retour du Consuel
circus a écrit : bonjour,
Ne peut on pas aussi les empiler pour aller chercher en fonction du terrain une meilleur qualité de terre en profondeur ?
Pourquoi pas, mais on n'ameliorera pas tant que ca, en fait tout dépend de la longueur du piquet initial.
Pour rallonger le piquet existant, il faudrait encore que celui ci soit prévu pour. de toutes façons, passée une certaine profondeur, on ne gagne plus grand chose...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Retour du Consuel
re
merci pour la reponse je pensais justement a des piquets de 1m que l'on peut emboiter
mais c'est vrai que cela depend du premier piquet posé.
merci pour la reponse je pensais justement a des piquets de 1m que l'on peut emboiter
mais c'est vrai que cela depend du premier piquet posé.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Retour du Consuel
RFco a écrit :
Comment la terre a t'elle été mise en oeuvre????
Ma question reste sans réponse
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Retour du Consuel
j'ai enfoncé comme je pouvais un piquet de terre de 1m50.RFco a écrit :Comment la terre a t'elle été mise en oeuvre????
Il s'agit d'une grange destinée à être un local de stockage privatif, le tout posé sur du rocher...
Je pensais rajouter un piquet identique, à environ 1m80, c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique
Re: Retour du Consuel
c'est hors de prixRFco a écrit : Le prix d'une contre visite est de 165,94€
Je vais le faire venir une première fois, ca me coutera moins cher qu'une contre visite
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Retour du Consuel
Le chantier est répertorié, il ne reviendra pas pour le prix d'une visite initiale...
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Retour du Consuel
je m'en doute bien, par contre je ne comprends pas qu'une contre visite coute plus chere que la premièreRFco a écrit :Le chantier est répertorié, il ne reviendra pas pour le prix d'une visite initiale...
sachant qu'il est resté 15 minutes maxi, j'aimerais bien travailler pour le même taux horaire
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités

