3G1.5 OU 4G1.5
3G1.5 OU 4G1.5
Slt
Pour un simple allumage en R02V 3G1.5, si on veut respecter les codes couleurs en l occurence entre l inter et la lampe, on se retrouve avec un fil bleu qui lui est normalement utilisé pour le retour.Donc on est obligé d utiliser du 4G1.5 qui lui est fourni avec le noir qui servira de navette entre l inter et la lampe?
Merçi
Pour un simple allumage en R02V 3G1.5, si on veut respecter les codes couleurs en l occurence entre l inter et la lampe, on se retrouve avec un fil bleu qui lui est normalement utilisé pour le retour.Donc on est obligé d utiliser du 4G1.5 qui lui est fourni avec le noir qui servira de navette entre l inter et la lampe?
Merçi
Re: 3G1.5 OU 4G1.5
bonsoir,
voir à
http://www.linternaute.com/pratique/bri ... /les-codes
Je ne pense pas qu'il existe un code des couleurs sauf
- le bleu ==> neutre
- vert/jaune ==> terre
ensuite je pense que ce sont des conventions
Phase rouge, marron..
retour lampe orange
navette noire
que l'on adopte pour des raisons de commodité.
Mes connaissances sont limitées, cependant je pense qu'avec deux fils on réalise un simple allumage (la terre n'ayant pas d'action sur
l'allumage, bien qu'obligatoire pour la sécurité)
3G 1.5 convient donc, le bleu du neutre à la lampe, le retour lampe est rouge et il est interrompu sur un pôle de l'interrupteur et revient à la phase par l'autre pôle de l'inter.
bonne soirée
voir à
http://www.linternaute.com/pratique/bri ... /les-codes
Je ne pense pas qu'il existe un code des couleurs sauf
- le bleu ==> neutre
- vert/jaune ==> terre
ensuite je pense que ce sont des conventions
Phase rouge, marron..
retour lampe orange
navette noire
que l'on adopte pour des raisons de commodité.
Mes connaissances sont limitées, cependant je pense qu'avec deux fils on réalise un simple allumage (la terre n'ayant pas d'action sur
l'allumage, bien qu'obligatoire pour la sécurité)
3G 1.5 convient donc, le bleu du neutre à la lampe, le retour lampe est rouge et il est interrompu sur un pôle de l'interrupteur et revient à la phase par l'autre pôle de l'inter.
bonne soirée
Re: 3G1.5 OU 4G1.5
il y a du 2x1,5 qui existe avec un marron et un noir !!
Re: 3G1.5 OU 4G1.5
BONSOIR,
je pense que vous poser la question car vous en posseder!
le RO2V et tres pratique pour les prises ou les circuits specialises,et aussi le depart des ecl.
mais pour ce qui conserne les inters et les retour lampe,c'est pas terrible!
si vous voulez resoudre votre probleme,La bonne vielle gaine et ces fils sont pas mal.
autrement chez les fourniseurs ont peut choisir les couleur de sont RO2V 2x??
(mais surement sur commande)
et pour repondre a votre question,oui,vous devez utilise un 4G OU un 3 X ?Car le bleu,et le vert/jaune,n'a qu'une seul fonction,
le neutre et la terre!
@BIENTOT
je pense que vous poser la question car vous en posseder!
le RO2V et tres pratique pour les prises ou les circuits specialises,et aussi le depart des ecl.
mais pour ce qui conserne les inters et les retour lampe,c'est pas terrible!
si vous voulez resoudre votre probleme,La bonne vielle gaine et ces fils sont pas mal.
autrement chez les fourniseurs ont peut choisir les couleur de sont RO2V 2x??
et pour repondre a votre question,oui,vous devez utilise un 4G OU un 3 X ?Car le bleu,et le vert/jaune,n'a qu'une seul fonction,
le neutre et la terre!
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: 3G1.5 OU 4G1.5
T as vraiment bien ciblé ma question.Bon ba je vais utiliser du 4G1.5, c est plus cher mais je vais pas me prendre la tete avec le fil HO7VU à gainer en ICTA.
Sinon, faut il gainé le R02V sur combles perdus car je vais utiliser une grosse de boite de driv jaune"legrand"?
Tu sais ou je peux me procurer le GUIDE UTE 15-52.
Merçi
Sinon, faut il gainé le R02V sur combles perdus car je vais utiliser une grosse de boite de driv jaune"legrand"?
Tu sais ou je peux me procurer le GUIDE UTE 15-52.
Merçi
Re: 3G1.5 OU 4G1.5
pour le cable, cela reste ,une protection et des fils donc idem qu'une gaine icta et ces fils,tu peut les passer comme un gaine,sans protection suplementaire,no probleme!!
sauf dans la terre, bien sur!!
pour la norme les document sont payant,mais les info sur ce forum sont gratuite!
que veut tu savoir?
@+
sauf dans la terre, bien sur!!
pour la norme les document sont payant,mais les info sur ce forum sont gratuite!
que veut tu savoir?
@+
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: 3G1.5 OU 4G1.5
Il y aura un conduit de cheminée qui traversera les combles perdus, j aimerai connaitre la distance entrte le passage de cable et celui ci ou protetion eventuelle. Je n ai rien trouvé de précis quand à cette norme.
C est pour ça que je veux trouver le guide, si t as des adresses meme payantes je suis preneur.
Merçi
C est pour ça que je veux trouver le guide, si t as des adresses meme payantes je suis preneur.
Merçi
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: 3G1.5 OU 4G1.5
Bonjour
Si vous avez l'opportunité d'acquérir ou de consulter la norme NF C 15-100.
Référez-vous au sous-paragraphe 528.2.1 de l'article 528 qui stipule:
"Au voisinage des canalisations de chauffage ou d'air chaud et des conduits de fumée, les canalisations électriques ne doivent pas risquer de ce fait d'être portées à une température nuisible et par suite être tenues à une distance suffisante ou être séparées de ces canalisations par un écran calorifuge.
Les canalisations électriques ne doivent pas emprunter des gaines de fumée, de ventilation ou de désenfumage."
Aucune distance n'est donc précisée pour répondre à votre question.
Si vous avez l'opportunité d'acquérir ou de consulter la norme NF C 15-100.
Référez-vous au sous-paragraphe 528.2.1 de l'article 528 qui stipule:
"Au voisinage des canalisations de chauffage ou d'air chaud et des conduits de fumée, les canalisations électriques ne doivent pas risquer de ce fait d'être portées à une température nuisible et par suite être tenues à une distance suffisante ou être séparées de ces canalisations par un écran calorifuge.
Les canalisations électriques ne doivent pas emprunter des gaines de fumée, de ventilation ou de désenfumage."
Aucune distance n'est donc précisée pour répondre à votre question.
Cordialement
GAS
GAS
Re: 3G1.5 OU 4G1.5
SLT POUR REPONDRE A TA QUESTION AU SUJET DU CONDUIT DE CHEMINEE TES GAINE DOIVENT PASSER A UNE DISTANCE MINI DE 250MM
Re: 3G1.5 OU 4G1.5
Merçi pour les infos, t as plus de précisions sur ' l écran calorifuge"?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité

