mixité des circuits

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
jeanjean
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : dim. 22 févr. 2009 18:29
Contact :

mixité des circuits

Message par jeanjean »

bonjour à tous!
j'ai encore qques petits doutes sur mes choix.

- J'ai 9 volets roulants à commander. Si je les considère comme des circuits lampe, je dois avoir maxi 8 volets par ligne (1,5²), il m'en faut donc deux. Cependant j'ai une ligne lampe qui ne comporte que 5 utilisations, est ce que je peux connecter deux volets (deux pour des raisons de commodité) à cette ligne ou le panachage est-il interdit?

- J'ai également deux spots douche (1 rdc, 1 étage), donc ligne(s) spécialisé(es) en TBT - est ce qu'il est possible de les grouper au tableau sur un seul ID 10 A?

- Pour ce qui concerne la répartition des ID au tableau comment estime-t-on la consommation pour chaque DD?
par exemple . 1 ligne lampe ==> 8 * 100 w sensiblement 1 KW etc.... sachant que 40 A correspondent à 8 KW, 1 machine à laver 2 Kw
Une ligne prise ? Kw.....
sur un DD 63 A on peut donc théoriquement consommer 13 Kw soit 6 appareils consommant 2 Kw chacun.
C'est un peu confus, mais.....

Bonne journées
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: mixité des circuits

Message par RFco »

hello,


Pour les volets leur nombre sous chaque protection est seulement limité par la somme de leurs puissances respectives.

Pour l'éclairage salle de bains, il n'est pas necessaire de mettre en oeuvre une protection spécialisée (pas demandé par la NFC 15 100)

pour la répartition, on utilise un coefficient de simultanéité, on prend donc en compte les appareils succeptibles de se trouver en marche en même temps et non tous les appareils que le différentiel protège.


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jeanjean
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : dim. 22 févr. 2009 18:29
Contact :

Re: mixité des circuits

Message par jeanjean »

Bonsoir RFco et Merci

Pour les lignes en question, il s'agit de celles alimentant chacune un spot au plafond de deux douches.
Ma question était "ces deux lignes peuvent-elles être protégées par un seul ID au tableau"?

à bientôt
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: mixité des circuits

Message par RFco »

jeanjean a écrit :Bonsoir RFco et Merci

Pour les lignes en question, il s'agit de celles alimentant chacune un spot au plafond de deux douches.
Ma question était "ces deux lignes peuvent-elles être protégées par un seul ID au tableau"?

à bientôt
SAlut,,

Oui, elles peuvent être protégées par un seul ID, je ne comprends pas ce qui chagrine


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jeanjean
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : dim. 22 févr. 2009 18:29
Contact :

Re: mixité des circuits

Message par jeanjean »

bonjour RFco et merci
Ce qui me chagrine c'est que l'aspect normatif et réglementaire me semble échapper à la logique que j'ai apprise de l'électricité en général lorsque j'étais plus jeune. Et forcément, ceci est pour moi empreint de mystère dont les grands prêtres sont les inspecteurs
de Consuel, et il est vrai, bien que je le regrette, cela me conduit à l'irrationnel et à la superstition.
Pour ça, je vous suis très reconnaissant de me ramener dans le monde rationnel.

@ +
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités