la consignation

Pourquoi et qui peut faire quoi !
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

la consignation

Message par pinss67 »

D'après l'UTE C 18-510 une consignation se fait sous 4 étapes

1) séparation de l’ouvrage des sources de tension;
2) condamnation en position d’ouverture des organes de séparation;
3) sur le lieu de travail, identification de l’ouvrage, pour être certain que les travaux seront bien exécutés sur l’ouvrage ainsi mis hors tension;
4) vérification d’absence de tension immédiatement suivie, dans les cas prévus, de la mise à la terre et en court circuit.
Quand cette opération est effectuée sur le lieu de travail, elle constitue une confirmation de l’identification.

Que pensez vous de ces étapes?
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: la consignation

Message par fab »

ça colle avec ce que je connait d'une consignation pour travaux
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: la consignation

Message par Etincelle »

Bonjour,

J'apporte une précision, quand à la vérification d'absence de tension:
Sur un cable, la vérification se fait par un moyen destructif (perche à piquer, tranche câble) relié à la terre, pendant cette opération l'opérateur devra avoir ses protection individuelles devra être isolé du sol( tapis caoutchouc) .
Il va sans dire que lorque plusieurs câbles sont en fouille, les plans statistiques et les marques sur les câbles aident à cette opération.

Bonne journée.
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: la consignation

Message par circus »

bonjour,

le moyen destructif est utilisé que pour les cables souterrains

et c'est le seul et unique moyen d'effectuer une vat en souterrain

meme si les plans et les marques dans une fouille sur les cables pouvent donner une idée sur le cable

elles ne sont pas suffisantes pour l'identifier avec certitude un cable souterrain

surtout si on ne voit pas les tenants et aboutissant de celui çi

il faut au prealable utiliser un identificateur de cable ( par ex fc 5000 en bt, fc 2000 en hta, modeca ...)
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: la consignation

Message par pinss67 »

re,

Moi ce qui me dérange et la première étape...

Séparation :-o :-o
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: la consignation

Message par circus »

re

c'est le mot Séparation qui te choc ou l'action ?
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: la consignation

Message par Etincelle »

Bonsoir,

Il ne faut pas confondre ATTESTATION DE CONSIGNATION et ATTESTATION DE SEPARATION DE RESEAU, il faut que cela soit clair dans les esprits de tout le monde.

Bonne soirée.
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: la consignation

Message par pinss67 »

Bonjour

Je vais développer ce que je pense

Je donne à un "débutant" électricien (habilité bien sur) le guide UTE 18-510 page 59 et lui demande de procéder à une consignation selon les règles de l'art....

Première étape séparation de l'ouvrage des sources de tension;

Que va t'il faire en présence d'un sectionneur??

Ensuite beaucoup plus loin (page 136) UN SECTIONNEUR DE DOIT JAMAIS ÊTRE MANŒUVRÉ EN CHARGE (je ne crois pas qu'il va lire tout le livre pour faire une consignation)

Je pense qu'il y a un sérieux problème dans l'énonciation de cette première étape.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: la consignation

Message par GAS »

Bonjour,
Pinss, un sectionneur est en principe doté de contacts de précoupure pour agir sur les bobines des contacteurs ou discontacteurs disposés en aval. Cela permet donc de ne pas sectionner en charge..Sinon, on passe par un interrupteur général qui autorise la coupure en pleine charge. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: la consignation

Message par pinss67 »

salut Gas,

Entièrement d'accord avec toi je savais même que cette question allé être posée...

Mais nous sommes du même métier, et combien d'installation existent sans pré-coupure (de câblée bien sur) ? Nous savons très bien que de nombreuses installations ne répondent pas aux règles de l'art..
Les nouvelles installations sont dotées en général d'un interrupteur sectionneur, mais les anciennes??

Je pense qu'il y a là un gros problème
Répondre

Retourner vers « L’habilitation électrique »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités