Avis sur tableau électrique

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Fredzy125
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : lun. 18 août 2008 11:48
Contact :

Avis sur tableau électrique

Message par Fredzy125 »

Bonjour à tous,
je voudrai connaitre vos avis sur mon futur tableau électrique:

Image


Première ligne:
En tête :
1 Interrupteur différentiel 40A 30mA Type A
Disjoncteur:
5 => 16A Prise moteur porte de garage
9 => 16A Hotte d'aspiration de la cuisine
10 => 16A Prise réfrigérateur
1 => 16A Prise lave-linge
2 => 20A Prise sèche linge
3 => 20A Congèlateur
8 => 20A Four
12 => 20A Volet roulant (8 en tout)
6 => 32A Poste à souder
7 => 32 A Plaque de cuisson

Deuxième ligne:
En tête:
1 Interrupteur différentiel 40A 30mA Type AC
Disjoncteur:
13 => 16A Prise extérieur de la térrasse (1 prise )
15 => 16A Prises couloir + sejour partie 1 (4 prises)
22 => 16A Eclairage de la cave (5 points lumineux)
23 => 16A Eclairage garage et couloir 1 (6 points lumineux)
24 => 16A Eclairage escalier + garage + chambres ( 8 points lumineux)
29 => 16A Eclairage Térrasse (2 points lumineux)
30 => 16A Eclairage Escalier avec télérupteur (5 points lumineux)
4 => 20A Prises cave et garage (6 prises)
11 => 20A Prises cuisine (6 prises)
14 => 20A Prises séjour (8 prises)

Troisième ligne:
En tête:
1 Interrupteur différentiel 40A 30mA Type AC
Disjoncteur:
16 => 2A Sonette
26 => 16A Eclairage dessus porte d'entrée (1 point lumineux)
27 => 16A Eclairage cuisine et sejour (8 points lumineux)
28 => 16A Eclairage porte de garage (1 point lumineux)
25 => 16A Eclairage par prise commandée (1 point lumineux)
21 => 16A Prise VMC (1 prise)
20 => 16A Prises couloir et comble (3 prises)
19 => 20A Prises chambre 1 et 2 (8 prises)
18 => 20A Bureau (6 prises)
17 => 20A Prises suite parentale+ salle de bain 1 (7 prises)

Quatrième ligne : EN ATTENTE SUR LE SCHEMA
En tête :
1 Interrupteur différentiel 40A 30mA Type AC
Disjoncteur:
X => 16A Prises de com. sur le tableau (2 prises)
X => XA Prise pompe à chaleur
X => XA Prise pompe immergée
X => XA Ballon d'eau chaude


Merci pour vos commentaires ou correction....
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Avis sur tableau électrique

Message par DOM »

BONSOIR,
pour commencer la premiere ligne et trop surcharge,imaginer votre femme en train de faire la popote, et vous en train de souder! :(
essaiyer de mieux repartir,quitte a rajouter un ID ou augmenter son intensite.
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: Avis sur tableau électrique

Message par htc »

Bonsoir,
La VMC ne devrait-elle pas etre sous un 2A ?
Merci de m'eclaircir...
A+
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Avis sur tableau électrique

Message par DOM »

vous avez raison htc,mais faut voir la vmc!vu la taille de la maison :-D
@+
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: Avis sur tableau électrique

Message par htc »

DOM : n'hesites pas a me tutoyer , c'est plus convivial ...
Tu as raison, on a pas l'air d'avoir a faire a un studio!
Quelle est la puissance max d'une VMC residentielle?
Et si on doit utiliser plusieurs VMC , devra-t'on tirer autant
de lignes separees ou pourra t'on les réunir sous un disjoncteur plus eleve ?
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Avis sur tableau électrique

Message par DOM »

Pour plusieurs VMC ,je séparerais les circuits
Pour la puissance max d'une vmc ,je ne sais pas!
il y a de beaux joujou maintenant!qui recupere les colories d'une piece,pour les redistribuer vers les autres.
Donc une vmc de 600W Ne m'etonnerait pas.vus la maison!!
salut htc
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Avis sur tableau électrique

Message par Carminas »

Bonjour

Pour un VMC c'est 2A en standard mais on peut aller jusqu'à 10A en fonction de la nature de la VMC

Pour la répartition, il y a effectivement un complet déséquilibre entre la 1ère rangée très surchargée et les 2 autres.

Répartissez les gros consommateurs sur l'ensemble des ID.

@+
Carminas
Avatar du membre
Fredzy125
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : lun. 18 août 2008 11:48
Contact :

Re: Avis sur tableau électrique

Message par Fredzy125 »

Pour commencer MERCI à tous pour vos commentaires,
D'aprés vous la première ligne et surchargée donc est-ce que si j'augmente l'inter. diff. à 63A cela passerai ?
Aussi non je passe le disjoncteur 7=> 32A Plaque de cuisson sur la ligne 2 et le disjoncteur 8=> 20A Four sur la ligne 3.
Pour la VMC j'ai prévu une double flux (consommation 1.25 Kw/5,5A), je ne sais pas encore si je reste sur ce modèle ou pas, avec récupérateur de chaleur, je peux passer du 16A au 10A mais je me demande si le 16A n'ai pas moins chère que le 10A.

Merci :-)
Avatar du membre
Fredzy125
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : lun. 18 août 2008 11:48
Contact :

Re: Avis sur tableau électrique

Message par Fredzy125 »

Que pensez vous de ma solution ? bien ou pas ?
Avatar du membre
Fredzy125
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : lun. 18 août 2008 11:48
Contact :

Re: Avis sur tableau électrique

Message par Fredzy125 »

Personne pour un avis ? :oops:
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ange11 et 18 invités