controle d isolement

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
rodgersDAVID
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 21:17
Contact :

controle d isolement

Message par rodgersDAVID »

salut si je controle l isolement d un cable quelle valeur doit m indiquer mon controleur d isolement pour conserver ce reseau
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: controle d isolement

Message par Etincelle »

Bonjour

Si mes souvenirs sont éxacts, cela doit être > 250 Kilos ohms..

@+
Avatar du membre
rodgersDAVID
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 21:17
Contact :

Re: controle d isolement

Message par rodgersDAVID »

salut. en envoyant quelle tension? SI j envoi 500v si mon cable est bon je doit lire quoi
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: controle d isolement

Message par Etincelle »

Re bonjour

Avec votre appareil et 500 Volts, cela devrait faire l'affaire. Si votre câble est bon il doit êtrà l'infini (centaines voire miiliers de M ohms). Le principal c'est qu'il doit être comme je vous l'ai écrit > 250 K ohms.

@+
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: controle d isolement

Message par pinss67 »

bonsoir

En complèment de mon ami Etincelle

L'isolement d'un conducteur doit être égale à 1000 [z_homs] par volts

Soit pour un réseau 230 V environ 250 K [z_homs] soit 0.25M [z_homs]
ou pour un réseau 400V 0.5M [z_homs]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: controle d isolement

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: controle d isolement

Message par RFco »

pinss67 a écrit :bonsoir

En complèment de mon ami Etincelle

L'isolement d'un conducteur doit être égale à 1000 [z_homs] par volts

Soit pour un réseau 230 V environ 250 K [z_homs] soit 0.25M [z_homs]
ou pour un réseau 400V 0.5M [z_homs]


Euh, le résultat d'une mesure d'isolement donné (fait naturellement hors tension) ne serait t'il pas fonction de la tension d'essai???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: controle d isolement

Message par Etincelle »

Bonsoir,
Celà à peut d'importance sur un défaut franc. Maintenant sur des défauts d'étanchéité, il y a des surprises et de tailles:
Je m'explique: Environnement sec, tout va bien
Environnement humide, on a des paramétres trés changeants, l'humidité se fixe sur les raccords, draîne avec elles des particules conductrices(poussiéres) qui quand elles sont en nombre suffisantes font réagir les protections. (Les isolateurs HTA/HTB sont en premiére loge) Un pont de carbone est ainsi créé, et c'est le défaut. Le fait de remettre un fusible du méme calibre peut éliminer ce pont de carbone, ou c'est le véhicule de recherche de défaut. Contrairement à ce que l'on pourrait penser le phénoméne de surcalibrer le fusible peut avoir des conséquences trés graves pour le matériel et surtout pour le manoeuvrier. DONC JE NE CESSE DE LE REPETER LE COURANT ELECTRIQUE EST A MANIER AVEC PRECAUTION meme avec des tensions en 12Volts .

Amicalement et avec prudence.
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: controle d isolement

Message par htc »

Bonsoir
DONC JE NE CESSE DE LE REPETER LE COURANT ELECTRIQUE EST A MANIER AVEC PRECAUTION meme avec des tensions en 12Volts .
Peux tu developper ou donner des exemples de risques en 12V?
Merci d'avance
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: controle d isolement

Message par Etincelle »

Bonjour,

Merçi de l'intérêt porté au post.

Les effets induits lors de surintensités par le courant continu sont plus pervers que l'alternatif. J'ai vu lors de l'installation d'un autoradio dans une voiture, un scénario dans un garage heureusement ouvert ou des camions étaient garés, qui aurait pu se terminer en drame à minima et explosion à maxima . Pour tout dire celà s'est passé sur une R12, la console centrale déposée, un fil dénudé, un moment d'inattention et le tour est joué. Pas de bruit, mais une épaisse fumée sortait de l'habitacle rendant toute intervention impossible, quand je me suis retourné.
Ce qui nous a sauvez, le capot avant ouvert. je me suis précipé avec une pince pour débrancher la batterie. Quelques fils étaient moulés entre eux, quelques manchons sertis et correctement isolés et le tout est reparti,comme avant. Nous avons été étonnés mes collégues et moi même, des proportions prises en l'espace de quelques secondes. EFFARENT. La morale de cette histoire, toujours débrancher la batterie.

Amicalement.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités