CENTRALISATION D'ÉCLAIRAGE

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
mrm
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 22:45
Localisation : PARIS -FRANCE
Contact :

CENTRALISATION D'ÉCLAIRAGE

Message par mrm »

bonjour à tout le monde

voila ' j'ai un grand souci , j'ai réalisé 13 circuits d'eclairage en variation avec des MICRO MODULES de marque YOKIS --- MTV500M . ( chaque circuit 6 spots TBT ,cablage 1.5 mm² , protegé par un DDR 16 A )

pour les centraliser, j'ai utilisé le schema suivant , mais ça ne fonctionne pas , car le MICRO CVI150 E, sa puissance est à 250VA et que j'ai plus que ça en total..

vous pouvez voir tout sur le schema .

http://www.mirkhani.fr/Centralisation_s ... _CVI50.pdf

avez vous une idée que je puisse réaliser cette centralisation sans toucher aux télévariateur.

l'idée ,,,, c'est de mettre une commande GÉNÉRALE (Exemple : en partant de chez vous, il est possible d'éteindre l'éclairage de toute la maison par l'appui sur un bouton et de remettre l'éclairage par rappuier la dessus).


merci à vous d'avance
Avatar du membre
darkalbator
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
Localisation : 67
Contact :

Re: CENTRALISATION D'ÉCLAIRAGE

Message par darkalbator »

Bonjour,

Si vous consommez plus que ce que le module peut fournir, changez de module ou ajoutez en un deuxième.
Et si vous utilisez ce variateur uniquement pour faire office d'interrupteur géneral, pourquoi ne pas le remplacer par un simple interrupteur?

Cordialement.
Avatar du membre
Syx83
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : lun. 25 août 2008 13:14
Contact :

Re: CENTRALISATION D'ÉCLAIRAGE

Message par Syx83 »

Bonjour,

Un truc me choque : 16A et 1.5mm²?
Ne serait-il pas plutôt conseillé 16A et 2.5mm² ou 10A et 1.5mm²?
Avatar du membre
mrm
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 22:45
Localisation : PARIS -FRANCE
Contact :

Re: CENTRALISATION D'ÉCLAIRAGE

Message par mrm »

Bonjour


à propos du sujet centralisation d'eclairage, car , j'ai pas pu mettre un micro module qui gére mes televariateur YOKIS ( Eteindre et allumer ) avec un bouton poussoir ( ou bien un double BP) , est ce que je peut utiliser un contacteur de puissance par exemple un contacteur Bi 230V à 2 Ouverture??????


voici de nouveau les configuration de mes circuits:
ID 40A TYPE AC --30mA:

circuits N°1 : 7 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 2 : 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 3 : 4 spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °4 : 6 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°5 : 8spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 6: 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 7 : 6spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °8 : 3 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°9 : 5 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 10 : 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 11: 4 spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °12 : 5 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°13 : 4 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS


les BT sont à 50W, avec des convertiseur electronique.



cordialement
Avatar du membre
mrm
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 22:45
Localisation : PARIS -FRANCE
Contact :

Re: CENTRALISATION D'ÉCLAIRAGE

Message par mrm »

Bonjour


à propos du sujet centralisation d'eclairage, car , j'ai pas pu mettre un micro module qui gére mes televariateur YOKIS ( Eteindre et allumer ) avec un bouton poussoir ( ou bien un double BP) , est ce que je peut utiliser un contacteur de puissance par exemple un contacteur Bi 230V à 2 Ouverture??????


voici de nouveau les configuration de mes circuits:
ID 40A TYPE AC --30mA:

circuits N°1 : 7 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 2 : 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 3 : 4 spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °4 : 6 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°5 : 8spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 6: 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 7 : 6spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °8 : 3 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°9 : 5 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 10 : 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 11: 4 spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °12 : 5 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°13 : 4 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS


les BT sont à 50W, avec des convertiseur electronique.



cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités