Les gens me font douter......

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
laet
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 31 janv. 2009 20:31
Contact :

Les gens me font douter......

Message par laet »

Bonsoir,
Le nbx de pc sur une protection 16A section 2,5² c tjrs 8 maxi et idem sur le nbx de point lumineux 8 sur un disj.10A
Rassurez moi.....
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Les gens me font douter......

Message par DOM »

BONSOIR,
pour les prises
16A en 1,5mm2 5PRISES MAX
20A en 2,5mm2 8PRISES MAX
pour l'eclairage
16A en 1,5mm2 8 Points lumineux MAX

@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Les gens me font douter......

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour un circuits prises en 2,5² c'est bien 8 prises max (sachant que les prises doubles comptent pour 1) que le disjoncteur associé soit 20A ou 16A.
Pour un circuits prises en 1,5² c'est 5 prises max (sachant que les prises doubles comptent pour 1) avec un disjoncteur 16A max.

Pour les points lumineux sur un circuit en 1,5² c'est bien 8 points lumineux max que le disjoncteur associé soit un 16A ou un 10A

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités