repartition tableau electrique.
repartition tableau electrique.
bonjour une personne d'un autre forum m'a fait cette repartition de tableau electrique.
pouvez vous me dire si c'est bien ou pas?
1 inter differentiel 30ma 2p 63A type A
-disj 32A plaque cuisson 3*6mm
- disj 20A lave vaisselle 3*2.5mm
-disj 20A PC gtl
- disj 16A eclairage 1 SAM couloir salon hall cuisine bar avec 3 telerupteur
-disj 10A 5volet roulant
- disj Circuit PC ch2 dressing
- disj circuit PC chi SAM
1inter diff 2p 40A 30mA type AC
- disj 16A eclairage2 garage wc ch1 ch4 credence cuisine
- disj 4volet roulant
- disj 20A +contacteur cumulus
-disj 2A contacteur cumulus
-disj 10A visiophone
- disj 20A circuit PC ch3 SDB
- disj 10A aspiration centralisé
1 inter diff 2p 63 A 30 ma type AC
- disj 20A four
- disj 20A hotte
-disj 16A eclairage 3 dressing ch2 ch3 SDB
- disj 20A circuit PC garage logia vide sanitaire
- disj 20A circuit PC ch4 cellier
- disj 20A lave linge
- disj 2A VMC
1inter diff 2p 40A 30 matype AC
-disj 16A eclairage 4 exterieur attenant au batiment
- disj 16A eclairage exterieur non attenant
-disj 16A motorisation porte garage
-disj 16A portail electrique
- disj 10A soufflerie seche serviette (1000 watt)
- disj 20A circuit PC salon
- disj 20A circuit PC cuisine hall
1 disjoncteur differentiel type hpi 16A 30ma congelateur
merci
pouvez vous me dire si c'est bien ou pas?
1 inter differentiel 30ma 2p 63A type A
-disj 32A plaque cuisson 3*6mm
- disj 20A lave vaisselle 3*2.5mm
-disj 20A PC gtl
- disj 16A eclairage 1 SAM couloir salon hall cuisine bar avec 3 telerupteur
-disj 10A 5volet roulant
- disj Circuit PC ch2 dressing
- disj circuit PC chi SAM
1inter diff 2p 40A 30mA type AC
- disj 16A eclairage2 garage wc ch1 ch4 credence cuisine
- disj 4volet roulant
- disj 20A +contacteur cumulus
-disj 2A contacteur cumulus
-disj 10A visiophone
- disj 20A circuit PC ch3 SDB
- disj 10A aspiration centralisé
1 inter diff 2p 63 A 30 ma type AC
- disj 20A four
- disj 20A hotte
-disj 16A eclairage 3 dressing ch2 ch3 SDB
- disj 20A circuit PC garage logia vide sanitaire
- disj 20A circuit PC ch4 cellier
- disj 20A lave linge
- disj 2A VMC
1inter diff 2p 40A 30 matype AC
-disj 16A eclairage 4 exterieur attenant au batiment
- disj 16A eclairage exterieur non attenant
-disj 16A motorisation porte garage
-disj 16A portail electrique
- disj 10A soufflerie seche serviette (1000 watt)
- disj 20A circuit PC salon
- disj 20A circuit PC cuisine hall
1 disjoncteur differentiel type hpi 16A 30ma congelateur
merci
Re: repartition tableau electrique.
Bonjour,
Un début de réponse :
-j'utiliserai plutot du 16A pour les prises (2.5) et du 10A pour l'éclairage (1.5).
-je regrouperai plus de prise et donc plus de pièces sur le meme disjoncteur PC.
-Il faut un type A pour le four.
-J'aurai tendance à mettre de partout des ID 63A (extension intall)
Voilà, qu'en pensent les autres internautes?
Un début de réponse :
-j'utiliserai plutot du 16A pour les prises (2.5) et du 10A pour l'éclairage (1.5).
-je regrouperai plus de prise et donc plus de pièces sur le meme disjoncteur PC.
-Il faut un type A pour le four.
-J'aurai tendance à mettre de partout des ID 63A (extension intall)
Voilà, qu'en pensent les autres internautes?
Re: repartition tableau electrique.
disjoncteur 16A pour les prises : max 5 prises
disjoncteur 20A pour les prises : max 8 prises
essayer de séparer le circuit lumière et prises sur des interdiff différents...
disjoncteur 20A pour les prises : max 8 prises
essayer de séparer le circuit lumière et prises sur des interdiff différents...
Re: repartition tableau electrique.
Beaucoup d'erreur ou d'imprécision pour les réponses ci-dessus :
Normativement
- il ne faut pas obligatoirement un type A pour le four.
- il faut 8 prises max pour un circuit prises en 2,5², disj 20A max (donc 16A ou 20A)
- il faut 5 prises max pour un circuit prises en 1,5², disj 16A max
Conseils
- ne pas charger les circuits prises dès le départ au maximum autorisé, cela bloque toute possibilité d'extension.
Mes remarques personnelles :
- le lave-linge doit impérativement être sous un type A (pour le lave-vaisselle ce n'est pas obligatoire)
- vu que certains éléments extérieurs sont non attenants au batiment, il faud dédier un ID aux circuits extérieurs.
@+
Normativement
- il ne faut pas obligatoirement un type A pour le four.
- il faut 8 prises max pour un circuit prises en 2,5², disj 20A max (donc 16A ou 20A)
- il faut 5 prises max pour un circuit prises en 1,5², disj 16A max
Conseils
- ne pas charger les circuits prises dès le départ au maximum autorisé, cela bloque toute possibilité d'extension.
Mes remarques personnelles :
- le lave-linge doit impérativement être sous un type A (pour le lave-vaisselle ce n'est pas obligatoire)
- vu que certains éléments extérieurs sont non attenants au batiment, il faud dédier un ID aux circuits extérieurs.
@+
Carminas
Re: repartition tableau electrique.
merci carminas je vais modifier mon tableau en fonction de tes reponses
au niveau du circuit exterieur non attenant je l'ai prevu mais pour le moment il n'ya rien dessus dc est ce que je peut le supprimer et plustard mettre un id en plus pour l'exterieur non attenant.
pour les prise de courant je vais prevoir un disjoncteur en plus et rapartir un peu plus les prise pour avoir a peu pres 5 6 prise sur chaque 20A
au niveau du circuit exterieur non attenant je l'ai prevu mais pour le moment il n'ya rien dessus dc est ce que je peut le supprimer et plustard mettre un id en plus pour l'exterieur non attenant.
pour les prise de courant je vais prevoir un disjoncteur en plus et rapartir un peu plus les prise pour avoir a peu pres 5 6 prise sur chaque 20A
Re: repartition tableau electrique.
Bonsoir
S'il n'y a pas de circuits extérieurs non attenants au batiment, il n'y a pas d'obligation d'avoir un ID dédié à l'extérieur.
Donc vous pourrez toujours le rajouter plus tard.
@+
S'il n'y a pas de circuits extérieurs non attenants au batiment, il n'y a pas d'obligation d'avoir un ID dédié à l'extérieur.
Donc vous pourrez toujours le rajouter plus tard.
@+
Carminas
Re: repartition tableau electrique.
puis je changer le lave linge avec un circuit prise de courant par exemple ch1 sam?
le tableau sera bon comme cela?
le tableau sera bon comme cela?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités


