pompe à eau tri en mono
pompe à eau tri en mono
Bonsoir.
J'ai une pompe à eau qui est en triphasé, et comme beaucoup, je suis passé au mono. Certaines personnes m'ont dit que je pouvais la fair marcher en mono, c'est juste une question de branchement... mon plombier m'a certifié que non... (forcément!)
Je l'ai changé, mais je voudrais etre sur que c'est impossible.
Pour info la pompe est:
RENSON RCT100P
H.P.: 1
kW: 0.75
AMP: 3.3/1.9
Volt: 220/380
T/Min: 2800
J'ai bien vu un article qui parle de ce sujet ( http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969 )mais je voudrais que l'on m'éclaircisse un peu.
Merci D'avance.
J'ai une pompe à eau qui est en triphasé, et comme beaucoup, je suis passé au mono. Certaines personnes m'ont dit que je pouvais la fair marcher en mono, c'est juste une question de branchement... mon plombier m'a certifié que non... (forcément!)
Je l'ai changé, mais je voudrais etre sur que c'est impossible.
Pour info la pompe est:
RENSON RCT100P
H.P.: 1
kW: 0.75
AMP: 3.3/1.9
Volt: 220/380
T/Min: 2800
J'ai bien vu un article qui parle de ce sujet ( http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969 )mais je voudrais que l'on m'éclaircisse un peu.
Merci D'avance.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: pompe à eau tri en mono
Bonjour,
Ce n'est pas tout à fait impossible puisque je l'ai déjà fait sur des dizaines de pompes (pour des clients) dont une personnelle à la campagne qui tourne depuis plus de 20ans. Si vous avez vu l'article il n'y a pas grand chose à ajouter, la chance c'est de tomber sur un modèle ayant un bon couple de démarrage et là je ne suis pas devin. Il est sûr que pour un plombier, faire des essais ne lui rapporte rien, alors sa réponse est toute trouvée.
Il suffit donc pour votre pompe de la coupler en 220v tri (3 barrettes verticales, comme indiqué sur l'article) et de mettre un ondensateur permanent 450v. de 50µf (suivant le schéma de l'article).
Ce n'est pas tout à fait impossible puisque je l'ai déjà fait sur des dizaines de pompes (pour des clients) dont une personnelle à la campagne qui tourne depuis plus de 20ans. Si vous avez vu l'article il n'y a pas grand chose à ajouter, la chance c'est de tomber sur un modèle ayant un bon couple de démarrage et là je ne suis pas devin. Il est sûr que pour un plombier, faire des essais ne lui rapporte rien, alors sa réponse est toute trouvée.
Il suffit donc pour votre pompe de la coupler en 220v tri (3 barrettes verticales, comme indiqué sur l'article) et de mettre un ondensateur permanent 450v. de 50µf (suivant le schéma de l'article).
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: pompe à eau tri en mono
Bonsoir,
C'est un sujet très intéressant
Mais je pense qu'il serait bon de rajouter que le rendement et affaiblie et les pertes sont plus importantes quand vous passez en monophasé, mais mon ami Labobine pourra vous éclairer d'avantage sur ce sujet, je ne suis pas un "expert" du moteur...
C'est un sujet très intéressant
Mais je pense qu'il serait bon de rajouter que le rendement et affaiblie et les pertes sont plus importantes quand vous passez en monophasé, mais mon ami Labobine pourra vous éclairer d'avantage sur ce sujet, je ne suis pas un "expert" du moteur...
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: pompe à eau tri en mono
Merci à tous les deux... Labobine? c'est toi qui a fait le plan alors? parce que je me demandais,"premier sens" et "deuxieme sens" c'est au cas ou le moteur, par exemple, tournerai à l'envers?
En fait, le but de cette pompe, si elle pouvais marcher, ce serait pour en faire un surpresseur, mais si il y a une baisse de puissance, y-t-il un réel risque pour que cela ne fonctionne pas?
En fait, le but de cette pompe, si elle pouvais marcher, ce serait pour en faire un surpresseur, mais si il y a une baisse de puissance, y-t-il un réel risque pour que cela ne fonctionne pas?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: pompe à eau tri en mono
Bonjour,
Oui c'est bien moi qui ait fait les schémas et les tableaux mais il n'y a rien d'extraordinaire je n'ai rien inventé, le système existe depuis des "lustres". Il est évident qu'il faut pouvoir inverser le sens s'il y a lieu.
Cela peut très bien fonctionner pour votre surpresseur, mais peut-être pas au maximun de la pression,par exemple si votre pompe est donnée pour 6Bars (ou 60m), il faudra peut-être compter que sur 4Bars. Mais tout cela se mesure : vous mettez la pompe en pression et vous mesurez l'intensité, et vous pouvez laisser monter cette pression jusqu'à ce que l'intensité ne dépasse pas celle marquée sur la plaque signalétique du moteur c'est à dire en l'occurence 3,3Amp, disons 3,5Amp maxi. Vous voulez vous en servir pour de l'arrosage ?
Oui c'est bien moi qui ait fait les schémas et les tableaux mais il n'y a rien d'extraordinaire je n'ai rien inventé, le système existe depuis des "lustres". Il est évident qu'il faut pouvoir inverser le sens s'il y a lieu.
Cela peut très bien fonctionner pour votre surpresseur, mais peut-être pas au maximun de la pression,par exemple si votre pompe est donnée pour 6Bars (ou 60m), il faudra peut-être compter que sur 4Bars. Mais tout cela se mesure : vous mettez la pompe en pression et vous mesurez l'intensité, et vous pouvez laisser monter cette pression jusqu'à ce que l'intensité ne dépasse pas celle marquée sur la plaque signalétique du moteur c'est à dire en l'occurence 3,3Amp, disons 3,5Amp maxi. Vous voulez vous en servir pour de l'arrosage ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: pompe à eau tri en mono
Oui, c'est pour arroser principalement (par tuyaux pré percés, pas avec un arroseur), et pour les petits besoins d'eau de proximité pour le jardin... si l'on peu mettre un petit jet pour nettoyer le matériel, c'est le top!
- le claudius
- De passage

- Messages : 21
- Enregistré le : mer. 25 mars 2009 11:33
- Contact :
Re: pompe à eau tri en mono
Bien sur que recuperer la 3emme phase par un condensateur est la meilleure solution surtout si il s'agit d'un moteur fractionnaire (<1 CV)Bon d'accord on perd en rendement et en puissance mais ça vaut mieux que de changer la pompe (et tant pis pour le plombier
) Cela reste quand même une solution tirée par les cheveux.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: pompe à eau tri en mono
Bonsoir,
A quoi bon d'ajouter un commentaire un mois après sur un post ancien, surtout qu'il n'apporte rien de nouveau, et que la solution tirée par les cheveux comme vous dites, a bien souvent aidé des bricoleurs à peu de frais.
A quoi bon d'ajouter un commentaire un mois après sur un post ancien, surtout qu'il n'apporte rien de nouveau, et que la solution tirée par les cheveux comme vous dites, a bien souvent aidé des bricoleurs à peu de frais.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: pompe à eau tri en mono
bonsoir,
Notre ami, aime semble t-il réveiller les vieux sujets. Il n'a pas fini de consulter les archives.... Cela lui permettra en tout cas de "scorer" au nombre des posts.
Notre ami, aime semble t-il réveiller les vieux sujets. Il n'a pas fini de consulter les archives.... Cela lui permettra en tout cas de "scorer" au nombre des posts.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
