bonjour à tout le monde
voila ' j'ai un grand souci , j'ai réalisé 13 circuits d'eclairage en variation avec des MICRO MODULES de marque YOKIS --- MTV500M . ( chaque circuit 6 spots TBT ,cablage 1.5 mm² , protegé par un DDR 16 A )
pour les centraliser, j'ai utilisé le schema suivant , mais ça ne fonctionne pas , car le MICRO CVI150 E, sa puissance est à 250VA et que j'ai plus que ça en total..
vous pouvez voir tout sur le schema .
http://www.mirkhani.fr/Centralisation_s ... _CVI50.pdf
avez vous une idée que je puisse réaliser cette centralisation sans toucher aux télévariateur.
l'idée ,,,, c'est de mettre une commande GÉNÉRALE (Exemple : en partant de chez vous, il est possible d'éteindre l'éclairage de toute la maison par l'appui sur un bouton et de remettre l'éclairage par rappuier la dessus).
merci à vous d'avance
CENTRALISATION D'ÉCLAIRAGE
- darkalbator
- De passage

- Messages : 65
- Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
- Localisation : 67
- Contact :
Re: CENTRALISATION D'ÉCLAIRAGE
Bonjour,
Si vous consommez plus que ce que le module peut fournir, changez de module ou ajoutez en un deuxième.
Et si vous utilisez ce variateur uniquement pour faire office d'interrupteur géneral, pourquoi ne pas le remplacer par un simple interrupteur?
Cordialement.
Si vous consommez plus que ce que le module peut fournir, changez de module ou ajoutez en un deuxième.
Et si vous utilisez ce variateur uniquement pour faire office d'interrupteur géneral, pourquoi ne pas le remplacer par un simple interrupteur?
Cordialement.
Re: CENTRALISATION D'ÉCLAIRAGE
Bonjour,
Un truc me choque : 16A et 1.5mm²?
Ne serait-il pas plutôt conseillé 16A et 2.5mm² ou 10A et 1.5mm²?
Un truc me choque : 16A et 1.5mm²?
Ne serait-il pas plutôt conseillé 16A et 2.5mm² ou 10A et 1.5mm²?
- mrm
- De passage

- Messages : 30
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 22:45
- Localisation : PARIS -FRANCE
- Contact :
Re: CENTRALISATION D'ÉCLAIRAGE
Bonjour
à propos du sujet centralisation d'eclairage, car , j'ai pas pu mettre un micro module qui gére mes televariateur YOKIS ( Eteindre et allumer ) avec un bouton poussoir ( ou bien un double BP) , est ce que je peut utiliser un contacteur de puissance par exemple un contacteur Bi 230V à 2 Ouverture??????
voici de nouveau les configuration de mes circuits:
ID 40A TYPE AC --30mA:
circuits N°1 : 7 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 2 : 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 3 : 4 spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °4 : 6 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°5 : 8spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 6: 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 7 : 6spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °8 : 3 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°9 : 5 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 10 : 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 11: 4 spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °12 : 5 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°13 : 4 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
les BT sont à 50W, avec des convertiseur electronique.
cordialement
à propos du sujet centralisation d'eclairage, car , j'ai pas pu mettre un micro module qui gére mes televariateur YOKIS ( Eteindre et allumer ) avec un bouton poussoir ( ou bien un double BP) , est ce que je peut utiliser un contacteur de puissance par exemple un contacteur Bi 230V à 2 Ouverture??????
voici de nouveau les configuration de mes circuits:
ID 40A TYPE AC --30mA:
circuits N°1 : 7 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 2 : 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 3 : 4 spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °4 : 6 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°5 : 8spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 6: 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 7 : 6spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °8 : 3 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°9 : 5 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 10 : 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 11: 4 spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °12 : 5 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°13 : 4 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
les BT sont à 50W, avec des convertiseur electronique.
cordialement
- mrm
- De passage

- Messages : 30
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 22:45
- Localisation : PARIS -FRANCE
- Contact :
Re: CENTRALISATION D'ÉCLAIRAGE
Bonjour
à propos du sujet centralisation d'eclairage, car , j'ai pas pu mettre un micro module qui gére mes televariateur YOKIS ( Eteindre et allumer ) avec un bouton poussoir ( ou bien un double BP) , est ce que je peut utiliser un contacteur de puissance par exemple un contacteur Bi 230V à 2 Ouverture??????
voici de nouveau les configuration de mes circuits:
ID 40A TYPE AC --30mA:
circuits N°1 : 7 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 2 : 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 3 : 4 spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °4 : 6 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°5 : 8spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 6: 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 7 : 6spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °8 : 3 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°9 : 5 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 10 : 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 11: 4 spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °12 : 5 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°13 : 4 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
les BT sont à 50W, avec des convertiseur electronique.
cordialement
à propos du sujet centralisation d'eclairage, car , j'ai pas pu mettre un micro module qui gére mes televariateur YOKIS ( Eteindre et allumer ) avec un bouton poussoir ( ou bien un double BP) , est ce que je peut utiliser un contacteur de puissance par exemple un contacteur Bi 230V à 2 Ouverture??????
voici de nouveau les configuration de mes circuits:
ID 40A TYPE AC --30mA:
circuits N°1 : 7 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 2 : 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 3 : 4 spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °4 : 6 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°5 : 8spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 6: 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 7 : 6spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °8 : 3 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°9 : 5 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 10 : 3 spots BT -- 1,5 mm²--16A --sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N° 11: 4 spots BT ---1,5 mm²--16A- sous variation MTV500M de YOKIS
circuit N °12 : 5 spots BT -- 1,5mm² --16A-- sous variation MTV500M de YOKIS
circuits N°13 : 4 spots BT -- 1,5 mm² -- 16A -- sous variation MTV500M de YOKIS
les BT sont à 50W, avec des convertiseur electronique.
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
