BONJOUR,
Merci pinss67,pour ma part, je parlais bien de machines, et je n'avais pas ce texte pour prouver mes dires.
@BIENTOT
CORDIALEMENT
svp! besoin de réponse rapidement!
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
Bonjour,
Vous faites en ce cas référence à une application particulière qui sort du cadre général de l'électricité industrielle.
Il s'agit donc bien des armoires de commande et de protection des "machines" et non des armoires divisionnaires BT.
Ne pas confondre également l'arrêt d'urgence et la coupure d'urgence qui doit permettre une coupure en charge de tous les conducteurs actifs d'un circuit terminal.
Si l'interrupteur général est fermé, donc ne coupant pas l'alimentation générale, il n'y a rien d'étonnant à ce que des conducteurs placés en aval soient sous tension.
Vous faites en ce cas référence à une application particulière qui sort du cadre général de l'électricité industrielle.
Il s'agit donc bien des armoires de commande et de protection des "machines" et non des armoires divisionnaires BT.
Ne pas confondre également l'arrêt d'urgence et la coupure d'urgence qui doit permettre une coupure en charge de tous les conducteurs actifs d'un circuit terminal.
.DOM a écrit :DONC meme IG ferme=tension dans l'orange
Si l'interrupteur général est fermé, donc ne coupant pas l'alimentation générale, il n'y a rien d'étonnant à ce que des conducteurs placés en aval soient sous tension.
Cordialement
GAS
GAS
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
BONJOUR
Oui je voulais dire ouvert
je pense qu'on ma compris.
Et puis pour moi la question concernai l'industrie,comme l'a dit pinss67, en GENERAL.
Donc pour finir désole de pas répondre précisement a une question imprécise
@BIENTOT
Oui je voulais dire ouvert
Et puis pour moi la question concernai l'industrie,comme l'a dit pinss67, en GENERAL.
Donc pour finir désole de pas répondre précisement a une question imprécise
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
- darkalbator
- De passage

- Messages : 65
- Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
- Localisation : 67
- Contact :
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
Bonjour,
La réglementation n'est pas la NFC-1500 dans le monde l'industrie. Elle utilisée dans certains, mais tout ne s'applique pas.
En ce qui concerne la couleur orange, elle correspond à toutes les sources extérieures (échange d'info avec une autre armoire, alimentation par groupe électrogène) et ce qui reste sous tension malgrès la coupure générale. Mais pour une question de clareté on ne met jamais ce qui se trouve en amont du disjoncteur car il est intéressé de suivre le sens d'arrivée des phases.
Et comme on le voit dans le tableau, il est possible d'utiliser le bleu pour une phase (même si ce n'est pas conseillé).
Et j'ajouterais pour Pinss qu'on utilise la couleur blanche et violette.
BLANC : potentiel mis à la terre (secondaire du transfo de commande par ex)
VIOLET : tension intermédiare (si on utilise le bleu pour le 24VCC et du 48VCC ou alternatif)
Cordialement.
La réglementation n'est pas la NFC-1500 dans le monde l'industrie. Elle utilisée dans certains, mais tout ne s'applique pas.
En ce qui concerne la couleur orange, elle correspond à toutes les sources extérieures (échange d'info avec une autre armoire, alimentation par groupe électrogène) et ce qui reste sous tension malgrès la coupure générale. Mais pour une question de clareté on ne met jamais ce qui se trouve en amont du disjoncteur car il est intéressé de suivre le sens d'arrivée des phases.
Et comme on le voit dans le tableau, il est possible d'utiliser le bleu pour une phase (même si ce n'est pas conseillé).
Et j'ajouterais pour Pinss qu'on utilise la couleur blanche et violette.
BLANC : potentiel mis à la terre (secondaire du transfo de commande par ex)
VIOLET : tension intermédiare (si on utilise le bleu pour le 24VCC et du 48VCC ou alternatif)
Cordialement.
- rodgersDAVID
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 21:17
- Contact :
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
attention dans les ancienne instal le neutre est blanc et le bleu est une phase
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
Bonsoirdarkalbator a écrit : Et j'ajouterais pour Pinss qu'on utilise la couleur blanche et violette.
BLANC : potentiel mis à la terre (secondaire du transfo de commande par ex)
VIOLET : tension intermédiare (si on utilise le bleu pour le 24VCC et du 48VCC ou alternatif)
Cordialement.
Merci darkalbator pour cette précision complémentaire.. En effet je n'avais cité qu'une partie de la EN 60204-1...
MAIS ATTENTION, je répète une fois de plus, ne confondez pas tout et que les choses soit claire, les codes couleurs cités, sont ceux applicables uniquement pour les machines comme définie dans la norme citée et ne sont en aucun cas utilisés pour une installation électrique.
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités