svp! besoin de réponse rapidement!
svp! besoin de réponse rapidement!
je voulais vous demandez si en industriel les couleurs des fils représentaient quelque chose, si oui pouvez vous me les expliquer????
merci.
merci.
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
Bonjour
Que se soit en industriel ou en batiment, le neutre est toujours en bleu(clair) et la terre en vet-jaune mais il peut arriver que pour des raisons d'urgence, le vert-jaune et même le bleu clair soit utiliser comme phase surtout avec les câbles multifilaires( particulièrement les tripôlaires ) .
Il est donc préférable de vérifier surtout en triphasé.
Que se soit en industriel ou en batiment, le neutre est toujours en bleu(clair) et la terre en vet-jaune mais il peut arriver que pour des raisons d'urgence, le vert-jaune et même le bleu clair soit utiliser comme phase surtout avec les câbles multifilaires( particulièrement les tripôlaires ) .
Il est donc préférable de vérifier surtout en triphasé.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
Bonjour,
En industrielle comme en domestique il convient effectivement de respecter le code de couleur conventionnel pour les conducteurs.
Le bleu pour le neutre , le vert-jaune pour le conducteur de protection (terre),et le rouge , noir ou marron pour la phase. Les autre couleurs étant employées pour repérer les navettes sur un va et vient , ou le retour lampe sur un simple allumage.
En industrielle comme en domestique il convient effectivement de respecter le code de couleur conventionnel pour les conducteurs.
Le bleu pour le neutre , le vert-jaune pour le conducteur de protection (terre),et le rouge , noir ou marron pour la phase. Les autre couleurs étant employées pour repérer les navettes sur un va et vient , ou le retour lampe sur un simple allumage.
C'est vivement déconseillé car non conforme à la NF C 15-100 ( risque de confusion)katinanh1 a écrit :il peut arriver que pour des raisons d'urgence, le vert-jaune et même le bleu clair soit utiliser comme phase surtout avec les câbles multifilaires( particulièrement les tripôlaires )
Cordialement
GAS
GAS
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
Bonjour, pour compléter l’info un tableau pour les câbles de distribution BT jusqu'à 1Kv.
Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... sde1kV.pdf
salutations
Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... sde1kV.pdf
salutations
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
re
Merci pericles pour ce tableau. C'est en effet plus "parlant" et il va sûrement intéresser un bon nombre de membres.
Merci pericles pour ce tableau. C'est en effet plus "parlant" et il va sûrement intéresser un bon nombre de membres.
Cordialement
GAS
GAS
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
bonsoir,
faire tres attention en industrie et surtout dans une armoire electrique,LE ORANGE correspond a une tension exterieur!
DONC meme IG ferme=tension dans l'orange
@bientot
faire tres attention en industrie et surtout dans une armoire electrique,LE ORANGE correspond a une tension exterieur!
DONC meme IG ferme=tension dans l'orange
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
Bonjour,
Vos affirmations sont surprenantes...
Sur qu'elles bases vous fondez-vous pour affirmer cela?
.DOM a écrit :faire tres attention en industrie et surtout dans une armoire electrique,LE ORANGE correspond a une tension exterieur!
DONC meme IG ferme=tension dans l'orange
Vos affirmations sont surprenantes...
Sur qu'elles bases vous fondez-vous pour affirmer cela?
Cordialement
GAS
GAS
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
BONJOUR GAS,
j'ai travailler plus de 10 ans en sous traitance,secteur automobile,alimentaire,ext....
C'etait generalement des grands groupes.
sur toute les armoires ou j'ai pu entervenir il y avait ou il n'y avait pas de fils orange,mais a chaque fois que c'etait le cas,il y avait tension!
QUEL TENSION ET DE OU VENAIS T'ELLE?gestion de production,comptage,ET mille et une fonctions.
les fils etaits souvent sectionnable grace a des bornes qui portait elle meme ce nom!
Pour moi l'orange et une tension exterieur de l'armoire ou de l'IG.
J'ai vu des centaines de fois ce cas,et meme si je n'ai pas de papier de la norme pour vous le prouver,je trouve que sais bien de le dire
@bientot
CORDIALEMENT
j'ai travailler plus de 10 ans en sous traitance,secteur automobile,alimentaire,ext....
C'etait generalement des grands groupes.
sur toute les armoires ou j'ai pu entervenir il y avait ou il n'y avait pas de fils orange,mais a chaque fois que c'etait le cas,il y avait tension!
QUEL TENSION ET DE OU VENAIS T'ELLE?gestion de production,comptage,ET mille et une fonctions.
les fils etaits souvent sectionnable grace a des bornes qui portait elle meme ce nom!
Pour moi l'orange et une tension exterieur de l'armoire ou de l'IG.
J'ai vu des centaines de fois ce cas,et meme si je n'ai pas de papier de la norme pour vous le prouver,je trouve que sais bien de le dire
@bientot
CORDIALEMENT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
Bonjour
Votre question est un peu trop "générale" et c'est pourquoi je me permet d'y rajouter mon point de vu...
Le petit mot "dans l'industrie" que vous rajoutez impliquerait beaucoup, et je vais tout de suite à l'essentiel il implique également LES MACHINES.....
Je ne reviens pas aux couleurs réglementaires de l'installation conformément à la NFC 15-100 car elles ont déjà été citées...
Donc je vais aborder et expliquer la norme qui est spécifique aux machines (NF EN 60204-1 du texte de publication CEI 60204-1:2005)
ATTENTION, APPLICATION SPÉCIFIQUE ne pas tout mélanger
Voici le code couleur qui peut être utilisé:
NOIR: Circuits d'alimentation en courant alternatif et en courant continu
ROUGE: Circuits de commande en courant alternatif
BLEU: Circuit de commande en courant continu
ORANGE: Les circuits exclus ( les circuits alimentant des lampes ou prises utilisées pendant les phases de travaux, les circuits de protection à minimum, les circuits restant sous tension, les circuits de commande et de verrouillage)
Je préfère que ceux qui ne sont pas concernés par cette norme n'en prennent pas compte pour ne pas être "embrouillé"
Votre question est un peu trop "générale" et c'est pourquoi je me permet d'y rajouter mon point de vu...
Le petit mot "dans l'industrie" que vous rajoutez impliquerait beaucoup, et je vais tout de suite à l'essentiel il implique également LES MACHINES.....
Je ne reviens pas aux couleurs réglementaires de l'installation conformément à la NFC 15-100 car elles ont déjà été citées...
Donc je vais aborder et expliquer la norme qui est spécifique aux machines (NF EN 60204-1 du texte de publication CEI 60204-1:2005)
ATTENTION, APPLICATION SPÉCIFIQUE ne pas tout mélanger
Voici le code couleur qui peut être utilisé:
NOIR: Circuits d'alimentation en courant alternatif et en courant continu
ROUGE: Circuits de commande en courant alternatif
BLEU: Circuit de commande en courant continu
ORANGE: Les circuits exclus ( les circuits alimentant des lampes ou prises utilisées pendant les phases de travaux, les circuits de protection à minimum, les circuits restant sous tension, les circuits de commande et de verrouillage)
Je préfère que ceux qui ne sont pas concernés par cette norme n'en prennent pas compte pour ne pas être "embrouillé"
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: svp! besoin de réponse rapidement!
BONJOUR,
Merci pinss67,pour ma part, je parlais bien de machines, et je n'avais pas ce texte pour prouver mes dires.
@BIENTOT
CORDIALEMENT
Merci pinss67,pour ma part, je parlais bien de machines, et je n'avais pas ce texte pour prouver mes dires.
@BIENTOT
CORDIALEMENT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : rm3379 et 5 invités

