Liason Point 0 du transfo
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Liason Point 0 du transfo
Voici les données:
Transfo d'une puissance que j'ai malheuresement oublié mais "retrouvable" avec les données suivantes:
- Jonction Transfo/TGBT en 3x2x300 Alu (3 phases) + 1x2x300Alu (PEN donc TN-C) donc 2 brins par conducteurs
- Cuivre nu noyé dans la terre et raccordé sur la barrette de terre du local transfo
- Taux d'harmonique de niveau 2 (ou compris entre 15 et 33%)
- Distance 10 m
Le but est de déterminer la section Point 0 transfo/barrette de terre
J'ai mon raisonnement mais je doute un peu. En effet je pense personnellement que l'intensité maximum pouvant passer dans cette portion est l'intensité d'une seule phase et doit être calibrée comme tel, une seule phase car si il y a contact entre 2 phases + cette portion de câble directement à la sortie du transfo, il y a les fusibles HT qui sautent en principe dans ce cas là. De plus le cable doit avoir une resistance minime pour "attirer" un maximum de courant en cas de défaut sur Point 0. Actuellement mon responsable BE a grossierement calculer une portion de câble de 1x95mm² (cuivre je crois). Les anciennes versions de mon logiciel de calcul (je tairais le nom mais pas la version: 5.1) permettait de le calculer et il est vrai que la section était toujours plus petite mais j'arrive pas à savoir pourquoi "physiquement" elle le serait.
Merci d'avance
A bientot
Transfo d'une puissance que j'ai malheuresement oublié mais "retrouvable" avec les données suivantes:
- Jonction Transfo/TGBT en 3x2x300 Alu (3 phases) + 1x2x300Alu (PEN donc TN-C) donc 2 brins par conducteurs
- Cuivre nu noyé dans la terre et raccordé sur la barrette de terre du local transfo
- Taux d'harmonique de niveau 2 (ou compris entre 15 et 33%)
- Distance 10 m
Le but est de déterminer la section Point 0 transfo/barrette de terre
J'ai mon raisonnement mais je doute un peu. En effet je pense personnellement que l'intensité maximum pouvant passer dans cette portion est l'intensité d'une seule phase et doit être calibrée comme tel, une seule phase car si il y a contact entre 2 phases + cette portion de câble directement à la sortie du transfo, il y a les fusibles HT qui sautent en principe dans ce cas là. De plus le cable doit avoir une resistance minime pour "attirer" un maximum de courant en cas de défaut sur Point 0. Actuellement mon responsable BE a grossierement calculer une portion de câble de 1x95mm² (cuivre je crois). Les anciennes versions de mon logiciel de calcul (je tairais le nom mais pas la version: 5.1) permettait de le calculer et il est vrai que la section était toujours plus petite mais j'arrive pas à savoir pourquoi "physiquement" elle le serait.
Merci d'avance
A bientot
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Liason Point 0 du transfo
jéditerai pour demain un tableau récapitulatif du conducteur SP0,
vous pourrez le télécharger sur le site, dès qu'il sera disponible je vous en informerai
A très bientôt
vous pourrez le télécharger sur le site, dès qu'il sera disponible je vous en informerai
A très bientôt
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Liason Point 0 du transfo
bonjour,
C'est vrai que dans le cas du TNC le défaut d'isolement est toujours ramené à un court circuit phase/neutre dont la valeur est limitée par l'impédance des câbles de la boucle de défaut..
Pour ce faire les disjoncteur ou fusibles, devant assurer la protection, doivent couper le circuit en défaut dans un temps inférieur à la courbe de sécurité tout en ne coupant pas le PEN.
Ces protections doivent faire l'objet d'une étude sérieuse du fait de la présence de forts Icc (réglage des "I" magnétiques, courbes de fusion et vérification des temps de déclenchement).
Ce n'est que si ses conditions ne pouvaient être remplies par rapport au courant de défaut qu'il faudrait envisager d'augmenter la section des conducteurs.
Le courant de défaut n'affectera donc (dans la boucle de défaut) que les conducteurs de phase et le PEN.
C'est vrai que dans le cas du TNC le défaut d'isolement est toujours ramené à un court circuit phase/neutre dont la valeur est limitée par l'impédance des câbles de la boucle de défaut..
Pour ce faire les disjoncteur ou fusibles, devant assurer la protection, doivent couper le circuit en défaut dans un temps inférieur à la courbe de sécurité tout en ne coupant pas le PEN.
Ces protections doivent faire l'objet d'une étude sérieuse du fait de la présence de forts Icc (réglage des "I" magnétiques, courbes de fusion et vérification des temps de déclenchement).
Ce n'est que si ses conditions ne pouvaient être remplies par rapport au courant de défaut qu'il faudrait envisager d'augmenter la section des conducteurs.
Le courant de défaut n'affectera donc (dans la boucle de défaut) que les conducteurs de phase et le PEN.
Cordialement
GAS
GAS
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Liason Point 0 du transfo
L'abaque est il disponible ?
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Liason Point 0 du transfo
Bonjour,
Les courbes de sécurité quand à elles sont définies par la norme NF C15-100 pour des tensions limites comprises entre 12 V et 50V suivant les milieux.
Si vous voulez parler des courbes de déclenchement ou de fusion, elles font fournies par chaque constructeur.Blade3655 a écrit :L'abaque est il disponible ?
Les courbes de sécurité quand à elles sont définies par la norme NF C15-100 pour des tensions limites comprises entre 12 V et 50V suivant les milieux.
Cordialement
GAS
GAS
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Liason Point 0 du transfo
Je parlais de ce tableau =)pinss67 a écrit :jéditerai pour demain un tableau récapitulatif du conducteur SP0,
vous pourrez le télécharger sur le site, dès qu'il sera disponible je vous en informerai
A très bientôt
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Liason Point 0 du transfo
re
Excusez moi, j'avais mal interprété votre question.
Pour ce tableau laissons le temps et le soin à pinss67 de le peaufiner.
Excusez moi, j'avais mal interprété votre question.
Pour ce tableau laissons le temps et le soin à pinss67 de le peaufiner.
Cordialement
GAS
GAS
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Liason Point 0 du transfo
Bonjour,
Je suis entrain de l'éditer, je suis sur plusieurs projets donc cela prend du temps,
d'ici une heure il sera prêt
A tout de suite
Je suis entrain de l'éditer, je suis sur plusieurs projets donc cela prend du temps,
d'ici une heure il sera prêt
A tout de suite
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Liason Point 0 du transfo
RE!
Voilà le tableau est tout prêt tout beau, je l'ai envoyé au webmaster, il le mettra sur le site dès que possible...
Je vous informerais de la mise en ligne
A plus...
Voilà le tableau est tout prêt tout beau, je l'ai envoyé au webmaster, il le mettra sur le site dès que possible...
Je vous informerais de la mise en ligne
A plus...
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Liason Point 0 du transfo
Bonjour,
Pour bien l'interpreter, la courbe 12v est pour les milieux immergés, la courbe 24v est pour les locaux humides et la courbe 50v est pour les endroits secs.
Cordialement,
Max
J'ai cette courbe de dispo quelque part, je vais la chercher, elle sera sur le site, je pense, d'ici ce soirGAS a écrit :Les courbes de sécurité quand à elles sont définies par la norme NF C15-100 pour des tensions limites comprises entre 12 V et 50V suivant les milieux.
Pour bien l'interpreter, la courbe 12v est pour les milieux immergés, la courbe 24v est pour les locaux humides et la courbe 50v est pour les endroits secs.
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité