Support pour compteur EDF
Support pour compteur EDF
Re-bonjour,
J'ai une nouvelle question concernant l'intervention d'ERDF chez moi dans quelques jours.
J'ai demandé le passage de ma ligne tri 9kW à du mono 9kW et l'agent qui viendra jeudi prochain me changera le compteur au passage.
Le compteur actuel est installé sur une planche en bois (pas top) avec le DB et des appareillages qui servent à dieu sait quoi (répartiteur de phases?)...
Tout ça prend environ 1m² sur le mur (sans compter le tableau de répartition), et c'est très laid ! J'imagine que cette planche en bois appartient à EDF, en tout cas, il n'y a pas moyen de la retirer sans retirer le compteur. Savez-vous si lors de la visite de l'agent ERDF, on peut installer un support pour le compteur qui soit un peu plus propre et moins volumineux? Sont-ils susceptibles de fournir ce support ?
Merci pour vos réponses.
J'ai une nouvelle question concernant l'intervention d'ERDF chez moi dans quelques jours.
J'ai demandé le passage de ma ligne tri 9kW à du mono 9kW et l'agent qui viendra jeudi prochain me changera le compteur au passage.
Le compteur actuel est installé sur une planche en bois (pas top) avec le DB et des appareillages qui servent à dieu sait quoi (répartiteur de phases?)...
Tout ça prend environ 1m² sur le mur (sans compter le tableau de répartition), et c'est très laid ! J'imagine que cette planche en bois appartient à EDF, en tout cas, il n'y a pas moyen de la retirer sans retirer le compteur. Savez-vous si lors de la visite de l'agent ERDF, on peut installer un support pour le compteur qui soit un peu plus propre et moins volumineux? Sont-ils susceptibles de fournir ce support ?
Merci pour vos réponses.
Re: Support pour compteur EDF
Je pense qu'il faut leur demander et si il ne l' ont pas prévu leur demander si c'est possible de procéder en même temps au changement du support
Enfin ???
Tient nous au courant
Enfin ???
Tient nous au courant
Re: Support pour compteur EDF
bonjour,
il ne pourra pas vous le changer le jour meme car dans sa tournée il n'y aura pas le temps prévu
et il y a des demandes de documents internes a faire entre service pour pouvoir internevenir sur le branchement et changer le tableau
sans ceux çi il ne peut le faire
vous pouvez demander un changement de tableau mais sachez que c'est une intervention qui est payante
pour ce qui se trouve sur ce tableau normalement tout va resservir
il y a le ccpi, le compteur, le relais pour les heures creuses et le disjoncteur
il ne pourra pas vous le changer le jour meme car dans sa tournée il n'y aura pas le temps prévu
et il y a des demandes de documents internes a faire entre service pour pouvoir internevenir sur le branchement et changer le tableau
sans ceux çi il ne peut le faire
vous pouvez demander un changement de tableau mais sachez que c'est une intervention qui est payante
pour ce qui se trouve sur ce tableau normalement tout va resservir
il y a le ccpi, le compteur, le relais pour les heures creuses et le disjoncteur
Re: Support pour compteur EDF
BONSOIR,
je vous conseil d'acheter les accessoires nessesaire pour finioller votre tableau avant leur arrive,et demander leur 5MIN pour vous laisser realiser la pose de vos nouveaux accesoires,il ne sont pas si pressee!et meme, payer leur un cafe en attendant,et il vous aidrons peu etre
surtout si c'est des sous traitant
@bientot
je vous conseil d'acheter les accessoires nessesaire pour finioller votre tableau avant leur arrive,et demander leur 5MIN pour vous laisser realiser la pose de vos nouveaux accesoires,il ne sont pas si pressee!et meme, payer leur un cafe en attendant,et il vous aidrons peu etre
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: Support pour compteur EDF
il me semble qu'il parle du fait de changer au complet son tableau EDF et non de son tableau electrique
donc il n'y a acucun accessoire a remettre sur le panneau EDF
meme si c'est un sous traitant, ils ont encore plus besoins de ces documents (N.I.P, A.T.S.T, ect ...) et autorisation d'erdf pour changer un tableau EDF
on intervient pas sur le reseau de distribution publique comme on veux
donc il n'y a acucun accessoire a remettre sur le panneau EDF
meme si c'est un sous traitant, ils ont encore plus besoins de ces documents (N.I.P, A.T.S.T, ect ...) et autorisation d'erdf pour changer un tableau EDF
on intervient pas sur le reseau de distribution publique comme on veux
Re: Support pour compteur EDF
mais il n'y aura plus tout ces accesoires de tableau erdf,car il va passer en mono,il pourra enlever les bouts de bois,et il pourra poser une platine compteur+ disjoncteur avec une goulotte GTL?ca prend 5 MIN.
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: Support pour compteur EDF
bonsoir,
apres tout depend comment a été programmé la nature d'operation pour l'intervention
si il n'y a pas été programmé changement de tableau mais simplement passage de tri en mono, le tableau restera sur place
et dans ce cas on ne changera pas le ccpi on retire uniquement 2 ficelles en sortie et on laisse les 3 phases raccordés en amont de celui çi
on change le compteur par un mono, le relais hc reste le meme car c'est un mono et on change le disjoncteur par un mono et tout reste a la meme place.
donc le mieux est de rappeler son fournisseur pour savoir quelle operation est vraiment programmé tri en mono ou changement de panneau
ps : une petite photo du tableau serait la bienvenu et
une platine compteur et disjoncteur n'est utilisable que dans le cas ou il y a un coffret exterieur ou se trouvera le ccpi
sinon il faut un tableau de comptage avec ccpi integré et il est fournit par erdf
apres tout depend comment a été programmé la nature d'operation pour l'intervention
si il n'y a pas été programmé changement de tableau mais simplement passage de tri en mono, le tableau restera sur place
et dans ce cas on ne changera pas le ccpi on retire uniquement 2 ficelles en sortie et on laisse les 3 phases raccordés en amont de celui çi
on change le compteur par un mono, le relais hc reste le meme car c'est un mono et on change le disjoncteur par un mono et tout reste a la meme place.
donc le mieux est de rappeler son fournisseur pour savoir quelle operation est vraiment programmé tri en mono ou changement de panneau
ps : une petite photo du tableau serait la bienvenu et
une platine compteur et disjoncteur n'est utilisable que dans le cas ou il y a un coffret exterieur ou se trouvera le ccpi
sinon il faut un tableau de comptage avec ccpi integré et il est fournit par erdf
Re: Support pour compteur EDF
je suis d'accord
@bientot
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: Support pour compteur EDF
Bonsoir,
Avec les normes qui ont été crées ne sont pas que pour faire plaisir à des fantaisistes de tout poil.
Les limites d'un tarif bleu(comme pour les autres), pour l'exploitant s'arrete au bornes AMONT DU DISJONCTEUR BRANCHEMENT Y COMPRIS LE REGLAGE D'INTENSITE QUI PAR LA FORMULE P= u*i donne la puissance.
LES bornes AVAL DU DISJONCTEUR SONT ENTIEREMENT A LA CHARGE DU CLIENT(si par malheur les bornes aval ont chauffées il peuvent vous facturer l'intervention).
Nous en déduirons ceci, le distributeur d'énergie doit vous fournir 1) Le disjoncteur branchement,2) le relais pulsadis, 3) le compteur, 4) le COUPE CIRCUIT PRINCIPAL, LE RACCORDEMENENT AU RESEAU, ET POUR FINIR LES SUPPORTS QUI VONT BIEN ENSEMBLE, mais sous votre responsabilité. Il faut que celà soit dit ( à mots couverts VOUS DEVEZ L'ENTRETIEN).
Amicalement.
Avec les normes qui ont été crées ne sont pas que pour faire plaisir à des fantaisistes de tout poil.
Les limites d'un tarif bleu(comme pour les autres), pour l'exploitant s'arrete au bornes AMONT DU DISJONCTEUR BRANCHEMENT Y COMPRIS LE REGLAGE D'INTENSITE QUI PAR LA FORMULE P= u*i donne la puissance.
LES bornes AVAL DU DISJONCTEUR SONT ENTIEREMENT A LA CHARGE DU CLIENT(si par malheur les bornes aval ont chauffées il peuvent vous facturer l'intervention).
Nous en déduirons ceci, le distributeur d'énergie doit vous fournir 1) Le disjoncteur branchement,2) le relais pulsadis, 3) le compteur, 4) le COUPE CIRCUIT PRINCIPAL, LE RACCORDEMENENT AU RESEAU, ET POUR FINIR LES SUPPORTS QUI VONT BIEN ENSEMBLE, mais sous votre responsabilité. Il faut que celà soit dit ( à mots couverts VOUS DEVEZ L'ENTRETIEN).
Amicalement.
Re: Support pour compteur EDF
Nous en déduirons ceci, le distributeur d'énergie doit vous fournir 1) Le disjoncteur branchement,2) le relais pulsadis, 3) le compteur, 4) le COUPE CIRCUIT PRINCIPAL, LE RACCORDEMENENT AU RESEAU, ET POUR FINIR LES SUPPORTS QUI VONT BIEN ENSEMBLE, mais sous votre responsabilité. Il faut que celà soit dit ( à mots couverts VOUS DEVEZ L'ENTRETIEN).
Mais si erdf laisse le support bois qui prend 1m2,comment le client fait il pour avoir quelque chose de plus propre?
Car c'est ca la question!
cordialement
Mais si erdf laisse le support bois qui prend 1m2,comment le client fait il pour avoir quelque chose de plus propre?
Car c'est ca la question!
cordialement
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités


