MEGOHMETRE / CONTROLEUR D'ISOLEMENT

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

MEGOHMETRE / CONTROLEUR D'ISOLEMENT

Message par htc »

Bonsoir
Quelle est le différence entre un megohmetre et un controleur d'isolement ?
Merci d'avance
pericles
Expert
Expert
Messages : 1283
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: MEGOHMETRE / CONTROLEUR D'ISOLEMENT

Message par pericles »

Bonsoir, il s’agit du même appareil de mesure qui est désigné sous deux appellations différentes.
La mesure de la résistance d’isolement est effectuée au moyen d’un contrôleur d’isolement, également appelé mégohmmètre.

Mesure d’isolement électrique
http://www.chauvin-arnoux.fr/Groupe/pdf ... M_F_52.pdf

appareils de mesure
http://www.chauvin-arnoux.fr/megohmmetre.html


cordialement
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1608
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: MEGOHMETRE / CONTROLEUR D'ISOLEMENT

Message par VE Pp »

Bonjour,

Vous trouverez des explications dans le site = http://www.volta-electricite.info/ , menu "Meures"
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: MEGOHMETRE / CONTROLEUR D'ISOLEMENT

Message par htc »

Merci pour vos reponses rapides.

Pour ce qui est de me mon choix, il y a plusieurs modèles :
Je voudrais choisir un appareil qui mesure sous 250 / 500 et 1000V.
Egalement le test de continuité sous 200mA
Mais ils se distinguent par la plage de mesure de l'isolement : 2 , 4, 8 GOhms ...
Sachant que je ne fais que de l'électricité residentielle et un peu de tertiaire,
jusqu'à quelle valeur de mesure vais-je avoir besoin ???

A+
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: MEGOHMETRE / CONTROLEUR D'ISOLEMENT

Message par htc »

Encore une question (decidemment ...)
Pour un testeur de differentiels, une caratéristique concerne la polarite de déclenchement : 0 ou 180°
Quel est l'interet de cette fonction ?
Merci d'avance
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: MEGOHMETRE / CONTROLEUR D'ISOLEMENT

Message par Etincelle »

Bonjour,


L'intéret premier, c'est de savoir si votre conducteur de terre est bien raccordé et fait son office. Que votre prise de terre est conforme aux éxigences actuelles.
Quelle protection auriez vous avec un fil de terre raccordé à une extrémité et pas à l'autre?
Les testeurs de diff sont plus ou moins sophistiqués cela dépend de votre bourse et de l'emploi que vous en ferez, le mieux c'est de trouver quelqu'un qui en posséde un et qui vous le prête.

Amicalement.
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: MEGOHMETRE / CONTROLEUR D'ISOLEMENT

Message par htc »

Merci Etincelle, mais je ne comprends pas ta réponse : tu m'expliques l'utilité d'un testeur de differentiels, mais ça je la connais.
Ma question porte sur la fonction ''choix de la polarité 0 ou 180°'' : a quoi set elle ???
Je suppose que ça a un rapport avec le début une demi alternance positive (0°) ou négative (180°)???

Une autre question qui reste sans réponse dans ce post :
Pour ce qui est de me mon choix, il y a plusieurs modèles :
Je voudrais choisir un appareil qui mesure sous 250 / 500 et 1000V.
Egalement le test de continuité sous 200mA
Mais ils se distinguent par la plage de mesure de l'isolement : 2 , 4, 8 GOhms ...
Sachant que je ne fais que de l'électricité residentielle et un peu de tertiaire,
jusqu'à quelle valeur de mesure vais-je avoir besoin ???
A+
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: MEGOHMETRE / CONTROLEUR D'ISOLEMENT

Message par htc »

Bonjour a tous
Je profite de ce beau dimanche ensoleille :lol: :lol: :lol: pour redemander votre avis sur les questions que je me pose (voir juste ci-dessus).
A+
Avatar du membre
christobal
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
Contact :

Re: MEGOHMETRE / CONTROLEUR D'ISOLEMENT

Message par christobal »

Je voudrais choisir un appareil qui mesure sous 250 / 500 et 1000V.
Egalement le test de continuité sous 200mA
Mais ils se distinguent par la plage de mesure de l'isolement : 2 , 4, 8 GOhms ...
alors attention, je ne fais pas encore d'électricité pour les particuliers, mais j'utilise régulièrement le megohmetre pour mesurer l'isolement, et le milliamperemetre pour la métallisation. Ces deux appareils sont totalement différents vu que l'isolement c'est quand ça passe pas et que la continuité c'est quand ça passe sans résistance.

et à mon sens il vaut mieux acquérir deux appareils, tu auras une meilleures précision.

pour ce qui est de la précision, je travaille sous 50V et 500V pour des calibres allant de 10Mohm à plus de 100Mohm mais ce ne sont pas des applications domestiques.
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité