protection chauffage a accumulation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
watty
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 13 févr. 2009 15:30
Contact :

protection chauffage a accumulation

Message par watty »

Bonjour, je souhaite realiser une installation de chauffage a accumulation 6Kw et 7.5Kw que me conseilleriez vous pour la protection ainsi que le cablage ?
merci par avance
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par DOM »

bonjour,
pour la protection il vous faut environ 61 amperes
donc je mettrais un ID 63A 30ma,la dessus un dijoncteur 32a pour le 6Kw puis un dijoncteur 40a pour le 7,5Kw
Pour la section des fils du 1Omm2 serai bien si vous n'avez pas une trop de longueur entre les dijoncteurs et les appareils.
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
watty
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 13 févr. 2009 15:30
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par watty »

merci pour votre réponse, je pensais a la base mettre un disjoncteur 50A pour chacun.. pour ce qui est du câble j'avais bien vu un 10mm2, dois-je mettre un cable type 3 conducteur en 10 mm2 sous gaine ou passer 3 fils de 10 mm sous gaine .
la longueur des cables est d'environ 15 et 10 m
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par DOM »

comme vous voulez,pour le cable pas besoin de gaine car il a deja une protection mecanique,si vous n'avez pas de fils acheter le nombre de metres de cables qu'il vous faut ,a la coupe dans un magasin de bricolage.et pour le dijoncteur 40a, je pense que vous ne le trouverais que chez un distributeur
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
watty
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 13 févr. 2009 15:30
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par watty »

je me suis trompé sur les puissances ... c'est un 6 KW et un 5 KW
deux DD 32 A derriere un ID 50 A devrait aller non?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par RFco »

watty a écrit :je me suis trompé sur les puissances ... c'est un 6 KW et un 5 KW
deux DD 32 A derriere un ID 50 A devrait aller non?


Hello,


Disjoncteurs 32A chacun puisque moins de 7250W en mono chacun, filerie 6mm², inter diff 63A type AC

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
watty
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 13 févr. 2009 15:30
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par watty »

merci pour votre réponse l'ID n'est il pas surdimentionné dans ce cas?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par RFco »

watty a écrit :merci pour votre réponse l'ID n'est il pas surdimentionné dans ce cas?

Surement pas, on passe au 63A dès qu'il y a plus de 8 kVA


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
watty
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 13 févr. 2009 15:30
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par watty »

merci .
Avatar du membre
watty
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 13 févr. 2009 15:30
Contact :

Re: protection chauffage a accumulation

Message par watty »

puis-je mettre mon circuit prise (x2) ainsi que mon circuit eclairage sous le meme ID ?
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités