Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
elect
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 2 févr. 2009 17:49
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par elect »

DOM a écrit :Pour les prises c'est bon!en 2,5mm2 Jusqu'a 8 prises sont autorise.
Pour ce qui et du dijoncteur la norme ne parlerai pas de 20A MAXIMUM?
Car a part avoir des dijonctions intempestive,un dijoncteurs 16a ne pose pas de probleme
et pour votre lave linge,il a t'il une etiquette sur la prise pour indique que c'est un circuit specialise?
car la prise specialise lave linge n'ai pas obligatoire si je ne m'abuse!
Cette étiquette je dois là trouver ou?
Du coté du tableau électrique ou du coté de la prise

Si un disjoncteur 16A ne pose pas de pb alors c'est ok
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par DOM »

L'etiquette doit ce trouver sur la prise mural.sur votre tableau avais vous un circuit marque lave linge?
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
elect
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 2 févr. 2009 17:49
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par elect »

Coté tableau électrique sur un disjoncteur j'ai la symbolisation d'un lave linge mais le disjoncteur coupe l'alimentation du four et du coté de la prise je n'ai rien
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par DOM »

a mon avis cela et une erreur d'etiquettes,vous n'avez pas de circuit lave linge!(se qui n'ai pas obligatoire),Faite controler tout ca par un electricien,car par internet il n'y a rien de simple.
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par DOM »

une autre question! le 2 fevrier vous nous ecriviez que losque vous coupiez le dijonteur mal ,c'etait aussi les prises sejour qui ce coupai,et aujourdhui c'est le four!!??
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
elect
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 2 févr. 2009 17:49
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par elect »

DOM a écrit :une autre question! le 2 fevrier vous nous ecriviez que losque vous coupiez le dijonteur mal ,c'etait aussi les prises sejour qui ce coupai,et aujourdhui c'est le four!!??
Bonsoir,

Oui c'est toujours le cas le lave linge est bien sur les prises du séjours

En fait le disjoncteur du four un 20A est juste à coté du disjoncteur du séjour + lave linge donc je pense que l'erreur vient de là.

Mais pas contre les fils du four vont être trop court pour pouvoir les brancher sur un autre disjoncteur 20A qui se trouve sur une rangée d'appareillage (Le tableau électrique comporte 3 rangées)

Puis-je mettre une barrette de connexion pour rallonger les fils ou est-ce interdit?

Merci
Avatar du membre
elect
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 2 févr. 2009 17:49
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par elect »

elect a écrit :
Donc si je comprends bien la télé info est différent du relevé à distance et se trouve sur la partie supérieures du compteur qui elle est effectivement plombée

Donc c'est à EDF d'intervenir

Mais EDF va intervenir GRATUITEMENT?
Et pour cela? EDF va intervenir gratuitement?

La télé info qu'est-ce que c'est alors?
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par DOM »

Pour le four et le reste il faut voir avec un pro,c'est la seul solution
pour le tele info il sert principalement pour la gestion chauffage
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par circus »

oui la teleinfo est differente de la telereleve

la teleinfo sert en autre pour les gestionnaire d'enrgie et ça tu peux le raccorder toi meme ( capot du bas non plombé )

et non Erdf n'interviendra pas gratuitement pour raccorder la telereleve ( capot du haut plombé )

pour le cout du raccordement du btr je t'ai deja repondu page 2
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par RFco »

Salutatous,


J'interviens tardivement, certes (mea culpa) sur ce sujet, et j'ai rapidement survolé les échanges et y ai trouvé du vrai et du faux.

Ne serait-il pas possible de mettre sur un seul post la synthèse des questions posées???


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités