Schéma d'un va et vient sans neutre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
gaudeval
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 11 févr. 2009 13:52
Contact :

Schéma d'un va et vient sans neutre

Message par gaudeval »

Bonjour à tous,

J'ai chez moi une installation en régime IT. J'aimerais bien installer un va et vient. J'ai trouvé le schéma dans la schématèque http://www.volta-electricite.info/file/vaetvient02.jpg avec un neutre.

Je ne peux pas remplacer le neutre par une autre phase pour raison de sécurité. Le plus simple à mon sens est de remplacer l'interrupteur par un interrupteur à deux phases et donc tirer 4 fils. Est-ce que cela vous parait exact ?

Merci d'avance !!!
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Schéma d'un va et vient sans neutre

Message par Etincelle »

Bonjour,

Un allumage en va et vient fonctionne quelque soit le régime du neutre. Je ne vois pas la subtilité de cette installation.

Cordialement
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: Schéma d'un va et vient sans neutre

Message par katinanh1 »

Bonjour Etincelle

Sans être en désaccord avec gaudeval, le neutre est aussi utilisé pour l'éclairage simple en IT( éclairage standard) mais si tu ne le trouve ni dans la boite de dérivation ni dans le tableau électrique alors tu pourras le faire entre 2 phases mais utilise l'appareillage et le récepteur approprié .
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Schéma d'un va et vient sans neutre

Message par Etincelle »

Bonsoir,

En va et vient, il n'y pas de miracle la dedans:
1 Le neutre appelé comme tel va bien à la lampe
2 La phase appelée comme tel va bien au point commun d'un inverseur N°1
3 Les navettes sont reliées aux contacts des inverseurs
4 le retour lampe va bien au point commun de l'inverseur N°2
Le neutre avec n'importe quel régime est considéré comme tel. Il faut bien un fil aller et un fil retour pour faire fonctionner un récepteur que l'on mette à la terre ou non, c'est une histoire de protection et non de fonctionnement.
Il faut le prendre comme tel, et il faut l'identidier dans votre installation, il éxiste forcément.

Amicalement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités