bonjour
j'ai un câble visio a passer ds des fourreaux le problème c'est que j'ai 60 mètre de fourreau libre mais les 15 dernier mètre je doit passer le cable visio avec un fourreau avec un câble en 5x2.5mm² y' a des interférence qui peut ce produire si oui quel solution me donner vous
merci d'avance
cable viso interference
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: cable viso interference
Bonjour,
je crains que vous ne soyez obligé de retirer une autre gaine car les circuits BT ne doivent pas emprunter le même cheminement que ceux dits à courants faibles.Il ne s'agit donc pas d'un problème d'interférence mais de simple conformité.
je crains que vous ne soyez obligé de retirer une autre gaine car les circuits BT ne doivent pas emprunter le même cheminement que ceux dits à courants faibles.Il ne s'agit donc pas d'un problème d'interférence mais de simple conformité.
Cordialement
GAS
GAS
Re: cable viso interference
bonsoir,
Comme GAS le dit, ne jamais melanger les conduites de courant fort et faible sinon voila ce que çà donne
A part faire une autre gaine, je ne vois pas quelle serait la solution. Même si un materiel existe, je ne suis pas sur que se soit tres conforme si vous le passez dans la même gaine
Cordialement,
Max
Comme GAS le dit, ne jamais melanger les conduites de courant fort et faible sinon voila ce que çà donne
A part faire une autre gaine, je ne vois pas quelle serait la solution. Même si un materiel existe, je ne suis pas sur que se soit tres conforme si vous le passez dans la même gaine
Cordialement,
Max
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: cable viso interference
Bonsoir,
La solution consisterait à utilisé du câble blindés dont la tresse est interconnecté à la terre cela limite les parasites
,
mais le mélange courant fort et faible est interdit
Donc pour être conforme, vous devez avoir deux gaines.
Si votre gaine est assez grande, insérez vos câbles dans deux gaines de diamètre adapté et passez ces gaines dans la gaines principale, mais cela risque d'être difficile
A suivre
La solution consisterait à utilisé du câble blindés dont la tresse est interconnecté à la terre cela limite les parasites
mais le mélange courant fort et faible est interdit
Donc pour être conforme, vous devez avoir deux gaines.
Si votre gaine est assez grande, insérez vos câbles dans deux gaines de diamètre adapté et passez ces gaines dans la gaines principale, mais cela risque d'être difficile
A suivre
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
