Installer une nouvelle ampoule avec va et viens !!
Re: Installer une nouvelle ampoule avec va et viens !!
Bonjour,
Bon je sais pas si vous allez pouvoir m'aider 1 fois de plus, mais j'ai un soucis dans mon installation. j'ai appuyé 1 fois sur un des poussoirs et les 2 lumières se sont allumées, mais quand je rappuie elles restent allumer donc j'ai couper le dijoncteur 10A et l'ai remis mais dès que je renclenche les lumières sont allumées direct et appuyer sur les poussoirs n'y change rien.
A savoir j'ai mis les poussoirs en étoiles après avoir demandé que ça ne poser pas de soucis, ensuite j'ai tout branché suivant les schémas le 1 la phase etc...
Bon je sais pas si vous allez pouvoir m'aider 1 fois de plus, mais j'ai un soucis dans mon installation. j'ai appuyé 1 fois sur un des poussoirs et les 2 lumières se sont allumées, mais quand je rappuie elles restent allumer donc j'ai couper le dijoncteur 10A et l'ai remis mais dès que je renclenche les lumières sont allumées direct et appuyer sur les poussoirs n'y change rien.
A savoir j'ai mis les poussoirs en étoiles après avoir demandé que ça ne poser pas de soucis, ensuite j'ai tout branché suivant les schémas le 1 la phase etc...
Re: Installer une nouvelle ampoule avec va et viens !!
Bonjour,
Je pense qu'il faudrait tester avec un conroleur si les fils des poussoirs ne font pas double emploi avec un autre circuit .
Amicalement
Je pense qu'il faudrait tester avec un conroleur si les fils des poussoirs ne font pas double emploi avec un autre circuit .
Amicalement
Re: Installer une nouvelle ampoule avec va et viens !!
Re
Eest que les poussoirs font bien leur office. J'ai le cas une fois un poussoir qui était resté en position fermeture et exitait la bobine tout le temps, avec un controleur sa peut se deceler.
Eest que les poussoirs font bien leur office. J'ai le cas une fois un poussoir qui était resté en position fermeture et exitait la bobine tout le temps, avec un controleur sa peut se deceler.
Re: Installer une nouvelle ampoule avec va et viens !!
Ca a été rapide tant mieux car là je cherche et je comprend toujours pas, j'ai aussi branché mes 2 ampoules en croisés mais je pense pas que ça vienne de là j'ai un contrôleur je le mets en homètre et je contrôle chaque poussoir ??
ha oui la lumière reste allumer et quand je presse un des 3 poussoirs ça fait un petit bruit genre grésillement au niveau du télérupteur mais tant que j'appui pas ça le fait pas.
ha oui la lumière reste allumer et quand je presse un des 3 poussoirs ça fait un petit bruit genre grésillement au niveau du télérupteur mais tant que j'appui pas ça le fait pas.
Re: Installer une nouvelle ampoule avec va et viens !!
Re
Avant de brancher l'ohmetre sur les fils, UN BON CONSEIL COUPER LE COURANT, car le controleur ne résistera pas à cette épreuve qui risque de le faire passer à trépas.
Controler chaque poussoir, les fils qui y sont associés jusqu'au tableau
Amicalement
Avant de brancher l'ohmetre sur les fils, UN BON CONSEIL COUPER LE COURANT, car le controleur ne résistera pas à cette épreuve qui risque de le faire passer à trépas.
Controler chaque poussoir, les fils qui y sont associés jusqu'au tableau
Amicalement
Re: Installer une nouvelle ampoule avec va et viens !!
Tout à fait il faut débrancher les poussoirs, les testés avec l'ohmetre,
Aprés avoir coupe le courant il faut testé toujours a l'ohmetre les fils des poussoirs.
Aprés avoir coupe le courant il faut testé toujours a l'ohmetre les fils des poussoirs.
Re: Installer une nouvelle ampoule avec va et viens !!
Bon je veins de les tester un par un et ils fonctionnent tous donc...
comprends toujours pas
P.S : Je viens de tester avec un seul poussoir idem le soucis c'est que dès que je remet le dijoncteur la lumière est déjà allumé.
P.S : Je viens de tester avec un seul poussoir idem le soucis c'est que dès que je remet le dijoncteur la lumière est déjà allumé.
Re: Installer une nouvelle ampoule avec va et viens !!
Qu'avez vous testé éxactement? et dans quelles conditions ?
A+
A+
Re: Installer une nouvelle ampoule avec va et viens !!
J'ai coupé le courant pris mon ohmêtre, débrancher les poussoirs un à un, j'ai mis les mes 2 fils du hometre un sur la phase et l'autre sur le neutre des fils au bout du poussoir et en appuyant sur le poussoir voir si une valeur s'affiche si oui c'est qu'il fonctionne et ça pour chacun des 3. Non c'est pas ça ?