transformateur

Message par ely »

SVP!

Peut-on mettre un transfo abaisseur de 160 kVa à la place d'un élevateur de 160 kVA ? Si oui quels sont les inconvenients?
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: transformateur

Message par pinss67 »

bonjour

Désolé je n'ai pas bien compris la question

Vous aimeriez savoir si le fait de mettre un transformateur abaisseur de tension peut être mauvais?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: transformateur

Message par Candela »

Bonjour,
Le problème réside dans la définition des tensions et le rapport de transformation.
Abaisseur = 20 kV/410v à vide
Elévateur = 400/21000V en charge
Pourquoi? le secondaire doit "vaincre" la tension du réseau pour que le courant s'inverse et que l'on fournisse du courant au réseau.
Le rapport de transformation n'est pas le même.
Dans un cas on admet une chute de tension allant jusqu'à 5%, dans l'autre elle doit être compensée par l'alternateur.
Avec un élévateur, l'alternateur va devoir élever sa tension jusqu'à 420V et plus, dans certains cas la régulation ne suivra pas.
Le survoltage de l'enroulement primaire et du stator alternateur augmentera l'induction, les pertes, les échauffements.
Donc ça peut marcher( on peut jouer sur les prises de réglage), mais mal.