SVP!
Peut-on mettre un transfo abaisseur de 160 kVa à la place d'un élevateur de 160 kVA ? Si oui quels sont les inconvenients?
transformateur
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: transformateur
bonjour
Désolé je n'ai pas bien compris la question
Vous aimeriez savoir si le fait de mettre un transformateur abaisseur de tension peut être mauvais?
Désolé je n'ai pas bien compris la question
Vous aimeriez savoir si le fait de mettre un transformateur abaisseur de tension peut être mauvais?
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transformateur
Bonjour,
Le problème réside dans la définition des tensions et le rapport de transformation.
Abaisseur = 20 kV/410v à vide
Elévateur = 400/21000V en charge
Pourquoi? le secondaire doit "vaincre" la tension du réseau pour que le courant s'inverse et que l'on fournisse du courant au réseau.
Le rapport de transformation n'est pas le même.
Dans un cas on admet une chute de tension allant jusqu'à 5%, dans l'autre elle doit être compensée par l'alternateur.
Avec un élévateur, l'alternateur va devoir élever sa tension jusqu'à 420V et plus, dans certains cas la régulation ne suivra pas.
Le survoltage de l'enroulement primaire et du stator alternateur augmentera l'induction, les pertes, les échauffements.
Donc ça peut marcher( on peut jouer sur les prises de réglage), mais mal.
Le problème réside dans la définition des tensions et le rapport de transformation.
Abaisseur = 20 kV/410v à vide
Elévateur = 400/21000V en charge
Pourquoi? le secondaire doit "vaincre" la tension du réseau pour que le courant s'inverse et que l'on fournisse du courant au réseau.
Le rapport de transformation n'est pas le même.
Dans un cas on admet une chute de tension allant jusqu'à 5%, dans l'autre elle doit être compensée par l'alternateur.
Avec un élévateur, l'alternateur va devoir élever sa tension jusqu'à 420V et plus, dans certains cas la régulation ne suivra pas.
Le survoltage de l'enroulement primaire et du stator alternateur augmentera l'induction, les pertes, les échauffements.
Donc ça peut marcher( on peut jouer sur les prises de réglage), mais mal.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
