l'appareillage (d'urgences)
- chhistophe
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : ven. 30 janv. 2009 08:44
- Contact :
l'appareillage (d'urgences)
Bonjour,
je suis à la recherche d'une information technique et des exemples concrets à savoir: quelle est la différence entre une coupure d'urgence et un arrêt d'urgence ?
Merci d'avance pou vos réponses.
je suis à la recherche d'une information technique et des exemples concrets à savoir: quelle est la différence entre une coupure d'urgence et un arrêt d'urgence ?
Merci d'avance pou vos réponses.
Re: l'appareillage (d'urgences)
Bonjour,
A mon sens, aucun. C'est un poussoir coup de poing qui ouvre avec un relayage ,un contacteur de puissance et qui supprime la tension d'alimentation sur une portion d'installation donné, il peut être associé à un systéme de dévérrouillage à clé.
Amicalement.
A mon sens, aucun. C'est un poussoir coup de poing qui ouvre avec un relayage ,un contacteur de puissance et qui supprime la tension d'alimentation sur une portion d'installation donné, il peut être associé à un systéme de dévérrouillage à clé.
Amicalement.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: l'appareillage (d'urgences)
bonjour,
La coupure d'urgence suppose une coupure en charge , directe ou à distance, en une seule manœuvre de l'ensemble des conducteurs actifs d'un circuit électrique. Cependant le déblocage du dispositif de coupure d'urgence nécessite une action intentionnelle pour permettre le redémarrage.
L'arrêt d'urgence de son côté est une manœuvre qui consiste à stopper un mouvement ou un système qui peut à un moment donné représenter un danger et ce dispositif ne doit pas permettre également un redémarrage sans une intervention intentionnelle.
chhistophe a écrit :quelle est la différence entre une coupure d'urgence et un arrêt d'urgence ?
Ces deux notions sont bien distinctes car l'arrêt d'urgence n'implique pas nécessairement une coupure d'urgence.Etincelle a écrit :A mon sens, aucun.
La coupure d'urgence suppose une coupure en charge , directe ou à distance, en une seule manœuvre de l'ensemble des conducteurs actifs d'un circuit électrique. Cependant le déblocage du dispositif de coupure d'urgence nécessite une action intentionnelle pour permettre le redémarrage.
L'arrêt d'urgence de son côté est une manœuvre qui consiste à stopper un mouvement ou un système qui peut à un moment donné représenter un danger et ce dispositif ne doit pas permettre également un redémarrage sans une intervention intentionnelle.
Cordialement
GAS
GAS
Re: l'appareillage (d'urgences)
Merçi pour l'info, c'est la subtilité que je n'avais pas saisi.
- chhistophe
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : ven. 30 janv. 2009 08:44
- Contact :
Re: l'appareillage (d'urgences)
merci pour cette info. Pour aller plus loin dans la démrche, avez-vous un shéma de cablage d'une coupure d'urgence et d'un arrêt d'urgence ? De plus, pour y voir un peu plus claire, est-ce que quelqu'un aurait une photos de chaque appareillage ?
Merci pour vos contributions.
Merci pour vos contributions.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: l'appareillage (d'urgences)
re
Voir ici mais en cherchant bien sur le net vous en trouverez d'autres.
http://www.moeller.fr/schemaselectrique ... ct041.html
Voir ici mais en cherchant bien sur le net vous en trouverez d'autres.
http://www.moeller.fr/schemaselectrique ... ct041.html
Cordialement
GAS
GAS
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: l'appareillage (d'urgences)
chhistophe a écrit :merci pour cette info. Pour aller plus loin dans la démrche, avez-vous un shéma de cablage d'une coupure d'urgence et d'un arrêt d'urgence ? De plus, pour y voir un peu plus claire, est-ce que quelqu'un aurait une photos de chaque appareillage ?
Merci pour vos contributions.
Bonjour, voir la documentation concernant le choix des mesures de protections sur les machines avec les différents dispositifs d’arrêt d’urgence (page 15 16 de la doc)
les liens http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cour ... umentation
page 15 16 de la doc http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cour ... curite.pdf
les risques liés aux machines http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cour ... chines.pdf
cordialement
- chhistophe
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : ven. 30 janv. 2009 08:44
- Contact :
Re: l'appareillage (d'urgences)
Merci beaucoup pour vos réponses.
Afin de me rassurer, ce dispositif peut-il être assimilé à une coupure d'urgence? :
http://produits-btp.batiproduits.com/mo ... 551951.jpg
Merci.
Afin de me rassurer, ce dispositif peut-il être assimilé à une coupure d'urgence? :
http://produits-btp.batiproduits.com/mo ... 551951.jpg
Merci.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: l'appareillage (d'urgences)
chhistophe a écrit :Merci beaucoup pour vos réponses.
Afin de me rassurer, ce dispositif peut-il être assimilé à une coupure d'urgence? :
http://produits-btp.batiproduits.com/mo ... 551951.jpg
Merci.
Salut
Perso, je ne voit pas où est l'action d'urgence quand il faut tourner un bouton.
Appuyer sur un ""champignon" est la résultante d'une action d'urgence, çà, OUI
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: l'appareillage (d'urgences)
Bonsoir, l’équipement que vous cité est un interrupteur sectionneur cadenassable permettant de consigner ou de déconsigner l'équipement tout entier de l'extérieur de l'armoire électrique.chhistophe a écrit :Merci beaucoup pour vos réponses.
Afin de me rassurer, ce dispositif peut-il être assimilé à une coupure d'urgence? :
http://produits-btp.batiproduits.com/mo ... 551951.jpg
Merci.
Le lien pour l’inter sectionneur http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... Tarif=true
Le fait d’être cadenassable impose que l’intervenant agira uniquement avec des consignes pour réaliser les manœuvres ( personnel habilité BR généralement) .
Pour compléter le post de GAS, la fonction coupure d’urgence est de mettre hors tension l’appareillage pour prévenir des risques incendies, de brûlures et des chocs électriques .
Les actions découlant de la fonction coupure d’urgence se distinguent ainsi :
- action devant être assurer en charge
- action devant affecter l’ensemble des conducteurs actifs
cette action de coupure d’urgence fait appel à la rapidité, la facilité d’accès et à l’identification de la commande de l’appareil sur lequel on doit agir.
exemple : dans votre logement le disjoncteur de branchement sert de coupure d’urgence.
il doit être placé dans le logement, s’il est situé dans un garage ou autre local annexe,
il doit exister un accès direct entre ce local et les locaux d’habitation.
Dans le cas contraire, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de
coupure et de sectionnement doit être placé à l’intérieur du logement (NF C 15-100, art. 771.463).
salutations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
