Vieux tableau à fusibles chez une personne âgée, que faire avant un viager Sète ?

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Jef_17
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 24 nov. 2026 15:42
Contact :

Vieux tableau à fusibles chez une personne âgée, que faire avant un viager Sète ?

Message par Jef_17 »

Salut. Je donne un coup de main à ma tante, 78 ans, qui vit seule dans une maison de ville à Sète. Je suis ancien technicien de maintenance, bricoleur averti, mais pas électricien de métier, donc je préfère demander avant de toucher à quoi que ce soit.

Le tableau est d'origine ou presque : fusibles à broche, un seul DDR 30 mA en tête qui déclenche de temps en temps sans raison évidente. Pas forcément à l'orage, pas forcément quand elle lance la machine ou le chauffe-eau, ça tombe un matin et puis plus rien pendant trois semaines. La prise de terre, personne ne sait rien dessus. Je n'ai pas vu de piquet, pas de barrette de coupure repérable, et je n'ai jamais fait de mesure de boucle. La salle de bains a été refaite dans les années 90 par un cousin d'un voisin, et ça se voit : je ne suis pas sûr qu'il y ait une liaison équipotentielle, et les volumes ne me semblent pas respectés pour les prises et l'éclairage.

Bon, ma question est simple : par où commencer. Mon idée serait de faire d'abord un vrai diagnostic, avec mesure de la résistance de terre, test des différentiels et vérification de ce qui est réellement alimenté par quoi, avant de décider de remplacer le tableau. En gros, je pense que le tableau passera de toute façon, avec des disjoncteurs divisionnaires et au moins deux DDR, type A pour le lave-linge et les plaques, mais je ne veux pas changer le tableau pour découvrir ensuite que la terre ne vaut rien. Est-ce que vous placeriez la salle d'eau en priorité, vu le risque, ou la terre et la protection en tête ? Et sur la section des conducteurs existants, si c'est du vieux fil sous tissu ou du 1,5 un peu partout, vous le reprenez entièrement ou vous gardez ce qui est sain ? Pour le reste de la mise en conformité à l'UTE C 15-100, je ne suis pas habilité, ça ira à un pro, mais je voudrais arriver avec un dossier propre.

Parce que ma tante réfléchit à l'avenir de la maison. Elle envisage un viager sur Sète tout en restant chez elle, et je préfère qu'une installation saine soit en place avant qu'un acquéreur vienne visiter, avec une personne âgée qui vit là tous les jours et un tableau qu'on veut sécurisé, documenté, avec un rapport de mesures et des factures à l'appui. Si certains d'entre vous ont déjà monté ce genre de dossier pour une vente, je suis preneur de vos retours sur ce qu'il faut garder comme pièces.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3557
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Vieux tableau à fusibles chez une personne âgée, que faire avant un viager Sète ?

Message par Carminas »

Bonsoir

Il faut faire une mise en sécurité d'une installation électrique qui comporte 6 exigences minimales décrites dans la NF C 16-600.

En gros :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).

Inutile de respecter la dernière version de la NF C15-100 en vigueur.

Par exemple, contrairement à ce que vous envisagez, il n'est pas nécessaire de mettre 2 DDR dans ce contexte. Un seul 63A 30mA type A suffira dans le cadre d'une mise en sécurité.
Et à noter que c'est une mesure compensatoire en l'absence de terre.

Il faut changer les fils en tissus aux endroits où il y en a.
Par contre le 1,5² n'est pas un problème du moment qu'il y a un disjoncteur 16A maxi au départ.

A la fin vous faites faire un diag électrique comme pour une location ou une revente.
On n'en demande pas plus pour une vente.
Carminas
Avatar du membre
Jef_17
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 24 nov. 2026 15:42
Contact :

Re: Vieux tableau à fusibles chez une personne âgée, que faire avant un viager Sète ?

Message par Jef_17 »

Merci pour le cadrage, Carminas, ça clarifie bien les choses par rapport à ce que j'imaginais au départ.

Le diag électrique classique, façon location ou revente, c'est un document qui date un peu dans sa philosophie: il vérifie l'état à l'instant T, mais il ne dit rien sur la durée de vie de l'installation derrière. Or dans le cas d'un viager occupé, l'acquéreur n'a pas forcément l'occasion de repasser voir comment ça évolue pendant des années. en me renseignant pour un viager sur Sète, on m'a dit justement que certains acheteurs sont plus regardants au moment de l'achat pour cette raison.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3557
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Vieux tableau à fusibles chez une personne âgée, que faire avant un viager Sète ?

Message par Carminas »

Bonjour

Je vous ai donné le minimum à faire que ce soit pour vendre ou pour louer.

Après, rien ne vous empêche d'aller plus loin et de vous rapprocher au maximum de la NF C15-100 en vigueur.

Sachant que dans la NF C15-100 il y a à la fois des critères de sécurité et des critères de confort d'utilisation.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités