Bon... après réflexion et a l'écoute de vos conseils et analyses, je vais retirer le délesteur qui ne sert a rien d'autre que de prendre de la place dans le tableau et a ajouter des complication. je vais jute garder l'horloge (si des fois elle passe en jour/nuit) et un contacteur (mais un 2 pôles) car l'horloge est en 16A ce qui est trop juste pour le chauffe eau (qui lui est en 20A)
vous en pensez quoi ?
Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur
Re: Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur
Avec 4500W de chauffage et un abonnement 9kVA, le délesteur ne se justifie effectivement pas.
Si votre chauffe-eau tire 1200W, c'est environ 5A et pas 20A.
Inutile de changer le matériel que vous avez.
Si votre chauffe-eau tire 1200W, c'est environ 5A et pas 20A.
Inutile de changer le matériel que vous avez.
Carminas
Re: Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur
Un grand merci pour avoir pris le temps de me répondre. Vos conseils m'ont été très utiles et nécessaires.
Si je n'étais pas si proche de la retraite, je pense que votre beau métier m'attirerait. Je viens de le découvrir avec ces petits travaux et il est fascinant. Encore merci pour votre aide.
Si je n'étais pas si proche de la retraite, je pense que votre beau métier m'attirerait. Je viens de le découvrir avec ces petits travaux et il est fascinant. Encore merci pour votre aide.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités

