Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
mic16
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 18 nov. 2026 12:48
Contact :

Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur

Message par mic16 »

Bonjour et merci de m'accueillir sur votre forum.

Je change le système de chauffe eau chez ma fille et je voudrai (à sa demande) mettre une horloge modulaire (analogique Legrand 92762) mais aussi que le chauffe eau soit sur un delesteur. tElle en veut pas de Jour/Nuit et n'a pas cet abonnement)

En résumé, je voudrai savoir si mon schéma de câblage est bon ?!
A noté que, bien entendu, j'ai un contacteur de puissance (1 pôle, j'avais que ça en dans mes affaire).
Faut il modifier quelque chose ? manque il quelque chose ?

En fait je doute sur la fin du circuit.
Soit

Disjoncteurs (20A et 2>) > Horloge > Contacteur > Délesteur > Chauffe eau
ou
Disjoncteurs (20A et 2A) > Horloge > Délesteur > Contacteur > Chauffe eau
ou peut etre encore que le delesteur doit être placé avant l'horloge ?
(Sachant que le délesteur déleste aussi le chauffage salon si besoin (sur borne 6)

Il me semble plus cohérent que le contacteur soit juste avant le chauffe eau mais dans le doute, je préfère avoir votre avis.

Et si tout est faux, ce qui est aussi envisageable ;-) que me proposeriez vous comme schéma de câblage ?

Grand merci

Michaël

Matériel :

Disjoncteur 20A (Chauffe eau)
Disjoncteur 2A commande (délester)
Horloge LEGRAND 927 62 T31 (16A 250v)
Délesteur E 192 Hager 34029 (avec capteur séparé car info Linki dans partie commune trop loin)
Contacteur E130 D1 Hager 33137 (1 pôle)
Chauffe eau 100L
Capture d’écran 2026-11-18 à 11.05.16.png
https://www.volta-electricite.info/foru ... iew&id=841
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par mic16 le mer. 18 nov. 2026 13:56, modifié 1 fois.
Avatar du membre
mic16
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 18 nov. 2026 12:48
Contact :

Re: Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur

Message par mic16 »

Aussi, peut être que le contacteur doit plutôt être avec le neutre de 2A et non du 20A (sur A2) ...
Avatar du membre
mic16
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 18 nov. 2026 12:48
Contact :

Re: Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur

Message par mic16 »

Après réflexion, je pense que le délesteur doit être avant l'horloge (pour la délester au besoin) et que c'est donc l'horloge qui donne l'info (ouverture fermeture) au contacteur (sortie 4 de l'horloge vers borne A1 du contacteur)

La sortie 4 du délesteur alimente l'entré 1 de l'horloge.

Si ok comme ça, la A2 du contacteur doit être sur le N du disjoncteur 2A ? ou 20 A ?

ce n'est pas simple :D
Capture d’écran 2026-11-18 à 13.05.35.png
https://www.volta-electricite.info/foru ... iew&id=842
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur

Message par Carminas »

Bonjour

Presque Ok pour ce dernier schéma : l'ordre des contacts délesteur horloge n'a pas d'importance vu qu'ils sont en série.
Mais A2 doit être alimenté par le neutre du disj 2A et pas du 20A

Vous avez utilisé le contact NF de l'horloge. Il faut donc paramétrer les heures où vous voulez que cela coupe.

Pour la sortie du délesteur, j'aurais plutôt mis entre 8 et 6.
Car entre 8 et 4 je pense que cela va fonctionner à l'envers.
A tester


Sans tarif HC, l'horloge aura peu d'utilité.
Carminas
Avatar du membre
mic16
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 18 nov. 2026 12:48
Contact :

Re: Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur

Message par mic16 »

Carminas a écrit : ↑mer. 18 nov. 2026 14:41 Bonjour

Presque Ok pour ce dernier schéma : l'ordre des contacts délesteur horloge n'a pas d'importance vu qu'ils sont en série.
Mais A2 doit être alimenté par le neutre du disj 2A et pas du 20A

Vous avez utilisé le contact NF de l'horloge. Il faut donc paramétrer les heures où vous voulez que cela coupe.

Pour la sortie du délesteur, j'aurais plutôt mis entre 8 et 6.
Car entre 8 et 4 je pense que cela va fonctionner à l'envers.
A tester


Sans tarif HC, l'horloge aura peu d'utilité.

Un grand merci pour votre retour.

Effectivement je me demande pourquoi elle veut absolument une horloge ... mais bon ^^

Concernant l'info contacteur borne A2, oui je le suis rendu compte de mon erreur sur le Veleda (merci pour la confirmation). je vais donc corriger et le mettre sur le disjoncteur 2A.

Pour les sortie 8/6 ou 8/4 du délesteur, je me suis référé à la notice produit de Hager. (ci jointe)
Mais effectivement, 8/6 est pour le premier délestage (D1) et 8/4 pour le second (D2) qui sera le chauffage du salon.
je vais donc passer sur la borne 6 pour le chauffe-eau et 4 pour le chauffage. C'est plus cohérent.

merci :)

Capture d’écran 2026-11-18 à 15.04.00.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur

Message par Carminas »

Attention il y a un contact NO et un contact NO/NC et il vous faudrait 2 contact NC (sauf si vous utilisez les fils pilote des radiateurs, ce que je vous conseille)
Carminas
Avatar du membre
mic16
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 18 nov. 2026 12:48
Contact :

Re: Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur

Message par mic16 »

Carminas a écrit : ↑mer. 18 nov. 2026 14:41 Bonjour
Presque Ok pour ce dernier schéma
Voilà ce qu ça donne.

J'ai ajouté un disjoncteur 2A. Comme ça il y en a un dédié à l'orloge et au contacteur chauffe eau et l'autre 2A dédié au délesteur et au contacteur chauffage salon.

(j'ai donc ajouté sur le schéma le chauffage salon, son contacteur et disjoncteur)
l'ordre des contacts délesteur horloge n'a pas d'importance vu qu'ils sont en série.
je pensais que l'ordre avait son importance vu que le délesteur ne sert pas que pour le chauffe eau (le chauffage salon n'est pas en serie avec)... mais je prend note !

c'est ok comme ça d'après vous ?
Capture d’écran 2026-11-18 à 15.41.54.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
mic16
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 18 nov. 2026 12:48
Contact :

Re: Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur

Message par mic16 »

Carminas a écrit : ↑mer. 18 nov. 2026 16:20 Attention il y a un contact NO et un contact NO/NC et il vous faudrait 2 contact NC (sauf si vous utilisez les fils pilote des radiateurs, ce que je vous conseille)
A vrai dire, voici mon délesteur (la notice du même produit E192) ne semble pas correspondre tout a fait.

Le mien a bien 2 NO c'est ça ?

(les radiateurs n'on pas de fil pilote)
Capture d’écran 2026-11-18 à 15.54.40.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur

Message par Carminas »

J'ai l'impression qu'il a un mélange dans les circuits des 2 disj 2A.
Je vous conseille de n'en mettre qu'un seul.

Il faut vraiment analyser les contacts NO et NC présents sur horloge et délesteur pour vous dire si c'est correct.

Si vous délestez déjà le chauffage, délester en plus le chauffe-eau a peu d'intérêt sauf à avoir un abonnement microscopique.
Carminas
Avatar du membre
mic16
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 18 nov. 2026 12:48
Contact :

Re: Câblage d'un chauffe-eau avec horloge ET délesteur

Message par mic16 »

J'ai l'impression qu'il a un mélange dans les circuits des 2 disj 2A.
C'est surtout mal dessiné :D
Je vous conseille de n'en mettre qu'un seul.
Ah ok, je ne savais si s'était possible ou pas.
Il faut vraiment analyser les contacts NO et NC présents sur horloge et délesteur pour vous dire si c'est correct.
Le délesteur est équipé de contacts de sortie "de type NO (Normalement Ouverts) en fonctionnement normal" d'après ce que j'ai trouvé sur le Net pour sa reference.
L'horloge quand à elle, dispose des deux (NO et NC)
• Bornes 1 et 4 (Contact NO - Normalement Ouvert).
• Bornes 1 et 2 (Contact NC/NF - Normalement Fermé).
Sur mon schéma c'est donc bien câblé sur la sortie NO
Si vous délestez déjà le chauffage, délester en plus le chauffe-eau a peu d'intérêt sauf à avoir un abonnement microscopique.
Je suis bien d'accord avec vous.

Juste pour information (pour mieux connaitre l'ensemble)
C'est un T2 (1 chambre, 1 cuisine, 1 sdb, 1 entrée et 1 salon). L'ensemble est chauffé électriquement par radiateur verticaux (SDB 500W, Chambre 1000W, cuisine 750W et salon 2000W). Le chauffe-eau de 1200W et une cuisinière 4 feux induction et four électrique.
Son abonnement EDF est non J/N et en 45A
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités