Pompe à chaleur et disjoncteur : courbe C ou D au démarrage ?

Message par candicelia167 »

Bonjour à tous,

Je viens de m'inscrire après avoir lu le fil sur l'alimentation d'une pompe à chaleur (le message sur les pics de courant au démarrage et la chute de tension sur 20 m). Ca m'a fait me poser la question pour une installation chez un proche : PAC air/eau monophasée, unité extérieure à une quinzaine de mètres du tableau.

Le constructeur indique un disjoncteur courbe C 20 A, mais on m'a dit que la D était plus sûre pour les moteurs. Est-ce vraiment utile sur une PAC à compresseur inverter, ou la C suffit largement ? Et côté section, 4 mm² ou 6 mm² sur cette distance ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pompe à chaleur et disjoncteur : courbe C ou D au démarrage ?

Message par Carminas »

Bonjour

Pour une PAC Inverter, un courbe C suffit.

Quand à la section, pour 20A sur 20 mètre, je dirais que du 2,5² suffit (3% de chute de tension maxi). D'autant plus qu'il est probable que la puissance absorbée inférieure à 4,5kW.
Eventuellement 4². 6² me semble surdimensionné.
Carminas