Je viens de m'inscrire après avoir lu le fil sur l'alimentation d'une pompe à chaleur (le message sur les pics de courant au démarrage et la chute de tension sur 20 m). Ca m'a fait me poser la question pour une installation chez un proche : PAC air/eau monophasée, unité extérieure à une quinzaine de mètres du tableau.
Le constructeur indique un disjoncteur courbe C 20 A, mais on m'a dit que la D était plus sûre pour les moteurs. Est-ce vraiment utile sur une PAC à compresseur inverter, ou la C suffit largement ? Et côté section, 4 mm² ou 6 mm² sur cette distance ?
Pompe à chaleur et disjoncteur : courbe C ou D au démarrage ?
- candicelia167
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 15 oct. 2026 11:48
- Contact :
Re: Pompe à chaleur et disjoncteur : courbe C ou D au démarrage ?
Bonjour
Pour une PAC Inverter, un courbe C suffit.
Quand à la section, pour 20A sur 20 mètre, je dirais que du 2,5² suffit (3% de chute de tension maxi). D'autant plus qu'il est probable que la puissance absorbée inférieure à 4,5kW.
Eventuellement 4². 6² me semble surdimensionné.
Pour une PAC Inverter, un courbe C suffit.
Quand à la section, pour 20A sur 20 mètre, je dirais que du 2,5² suffit (3% de chute de tension maxi). D'autant plus qu'il est probable que la puissance absorbée inférieure à 4,5kW.
Eventuellement 4². 6² me semble surdimensionné.