Aérotherme

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Apprenti
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 12 oct. 2026 03:46
Contact :

Aérotherme

Message par Apprenti »

Mon garage est munis d’une chauffrette de 4800w controlé par un thermostat ts101 tolérant 20 ampères, est-ce risqué?
Avatar du membre
GaetanBricole
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 21 oct. 2026 10:55
Contact :

Re: Aérotherme

Message par GaetanBricole »

Salut. 4800 W en 240 V ça fait 20 A pile. Ton thermostat est donc à sa limite et un chauffage c'est une charge qui tourne longtemps. Je ne le laisserais pas comme ça. Les contacts vont chauffer et s'user, surtout dans un garage froid où il colle souvent. Le plus propre c'est un thermostat avec une bonne marge ou alors le thermostat qui commande un relais ou un contacteur. C'est lui qui coupe la charge. Regarde aussi le calibre du disjoncteur et la section du fil. Ils doivent aller avec ces 20 A en continu.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités