Bonjour à tous,
Je vous présente le problème que je rencontre actuellement chez des clients.
Mes clients étaient professionnels et avaient un abonnement EJP.
Etant désormais à la retraite, ils ont changé leur EJP par un abonnement HC/HP.
Je leur ai donc installé un contacteur HC/HP pour piloter l'alimentation de leur chauffe-eau.
Mais lorsque le contact sec C1/C2 se ferme, la bobine de mon contacteur n'est pas alimentée donc le chauffe-eau également.
J'ai vérifié mon câblage, j'ai changé le contacteur et le problème est toujours le même.
Je pense que le problème vient du contact sec du Linky mais en heures pleines c'est bien marqué "contact sec ouvert" et en heures creuses "contact sec fermé".
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème?
Merci.
Problème contact sec du Linky
Re: Problème contact sec du Linky
Bonjour
Vérifier le petit fusible qui se trouve sur le Linky
Vérifier le petit fusible qui se trouve sur le Linky
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème contact sec du Linky
Hello,
Oui ce fusible en plus de vérifier en shuntant les fils de C1 C2
@+
Oui ce fusible en plus de vérifier en shuntant les fils de C1 C2
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème contact sec du Linky
Bonjour,
Merci pour vos réponses,
Le technicien Enedis est intervenu vendredi, c'était bien le fusible qui était défectueux.
Bon dimanche!
Merci pour vos réponses,
Le technicien Enedis est intervenu vendredi, c'était bien le fusible qui était défectueux.
Bon dimanche!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

