Armoire - Plaque de fond pleine ou perforée ?
- François38
- De passage

- Messages : 46
- Enregistré le : lun. 19 août 2024 12:48
- Contact :
Armoire - Plaque de fond pleine ou perforée ?
Bonjour
Je suis en train de refaire le tableau de ma piscine pour y adjoindre un système de vitesse variable.
Comme le variateur VF prend un peu de place, je vais le mettre dans une petite armoire électrique à porte transparente; je vais en profiter pour incorporer dedans les disjoncteurs, le contacteur horaire connecté, et le transfo d'éclairage existant (afin de ne pas multiplier les boitiers au mur, je dégage donc le coffret "spécial piscine").
J'ai choix ce type d'armoire : https://www.em-distribution.fr/armoire- ... -fond.html
Cette petite armoire est livrée avec une plaque de fond "pleine", donc je vais devoir percer pour mettre deux rails DIN (un qui va recevoir les disjoncteurs existants et les 5 relais de pilotage d'asservissement que je rajoute ainsi que l'alim BT que je compte ajouter, l'autre va recevoir le bornier de 22 bornes de liaisons extérieures), les goulottes et le matériel impossible à fixer sur rail DIN (ici le variateur VF et le transfo récupéré du coffret "piscine" existant).
Le plus simple serait a priori une plaque perforée; néanmoins elle ne semble pas exister en option.
Je n'ai pas fait de montage et de câblage d'armoire depuis près de 45 ans (oui quarante-cinq : pas de faute de frappe, et je parle bien d'armoire pas de tableau domestique, ça j'ai fait dans mes maisons entretemps); j'ai vu que certains matériels n'avaient pas bougé (notamment les goulottes de câblage strictement identiques à celle que j'avais appris à utiliser à l'époque).
Si mes souvenirs de câblage sont très précis, ceux de montage le sont nettement moins : Je ne me souvient plus de la façon dont on fixait le matériel sur le fond; d'où ma question : dois je chercher une plaque perforée (et où en trouver une compatible ?) ou puis je utiliser la pleine ?
Merci par avance
Je suis en train de refaire le tableau de ma piscine pour y adjoindre un système de vitesse variable.
Comme le variateur VF prend un peu de place, je vais le mettre dans une petite armoire électrique à porte transparente; je vais en profiter pour incorporer dedans les disjoncteurs, le contacteur horaire connecté, et le transfo d'éclairage existant (afin de ne pas multiplier les boitiers au mur, je dégage donc le coffret "spécial piscine").
J'ai choix ce type d'armoire : https://www.em-distribution.fr/armoire- ... -fond.html
Cette petite armoire est livrée avec une plaque de fond "pleine", donc je vais devoir percer pour mettre deux rails DIN (un qui va recevoir les disjoncteurs existants et les 5 relais de pilotage d'asservissement que je rajoute ainsi que l'alim BT que je compte ajouter, l'autre va recevoir le bornier de 22 bornes de liaisons extérieures), les goulottes et le matériel impossible à fixer sur rail DIN (ici le variateur VF et le transfo récupéré du coffret "piscine" existant).
Le plus simple serait a priori une plaque perforée; néanmoins elle ne semble pas exister en option.
Je n'ai pas fait de montage et de câblage d'armoire depuis près de 45 ans (oui quarante-cinq : pas de faute de frappe, et je parle bien d'armoire pas de tableau domestique, ça j'ai fait dans mes maisons entretemps); j'ai vu que certains matériels n'avaient pas bougé (notamment les goulottes de câblage strictement identiques à celle que j'avais appris à utiliser à l'époque).
Si mes souvenirs de câblage sont très précis, ceux de montage le sont nettement moins : Je ne me souvient plus de la façon dont on fixait le matériel sur le fond; d'où ma question : dois je chercher une plaque perforée (et où en trouver une compatible ?) ou puis je utiliser la pleine ?
Merci par avance
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1614
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Armoire - Plaque de fond pleine ou perforée ?
Bonjour,
Généralement on utilise une platine perforée comme vous l'avez indiqué, il est aussi possible d'utiliser une platine pleine, vous devrez percer et tarauder ou utiliser des boulons auto perçants. Il y a aussi le montage avec des rails DIN verticaux et horizontaux, ce qui prend le plus de temps.
Attention de vérifier les données constructeur pour votre variateur, il y a des espacements entre les les équipements a respecter pour le refroidissement...
PS : pour la platine perforée, vous pouvez acheter d'une autre marque et la tailler à votre convenance.
Généralement on utilise une platine perforée comme vous l'avez indiqué, il est aussi possible d'utiliser une platine pleine, vous devrez percer et tarauder ou utiliser des boulons auto perçants. Il y a aussi le montage avec des rails DIN verticaux et horizontaux, ce qui prend le plus de temps.
Attention de vérifier les données constructeur pour votre variateur, il y a des espacements entre les les équipements a respecter pour le refroidissement...
PS : pour la platine perforée, vous pouvez acheter d'une autre marque et la tailler à votre convenance.
- François38
- De passage

- Messages : 46
- Enregistré le : lun. 19 août 2024 12:48
- Contact :
Re: Armoire - Plaque de fond pleine ou perforée ?
Bonjour
Merci pour cette réponse; j'ai reçu l'armoire avec sa platine pleine, les 2m de goulotte, le rail DIN, et les borniers.
Finalement, comme la platine pleine était incluse avec, je vais partir sur cette solution (j'ai commandé de la visserie auto taraudeuse).
J'attend encore les relais et boutons, mais je peux commencer le montage.
Y'a plus qu'à .....
Merci pour cette réponse; j'ai reçu l'armoire avec sa platine pleine, les 2m de goulotte, le rail DIN, et les borniers.
Finalement, comme la platine pleine était incluse avec, je vais partir sur cette solution (j'ai commandé de la visserie auto taraudeuse).
J'attend encore les relais et boutons, mais je peux commencer le montage.
Y'a plus qu'à .....
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- François38
- De passage

- Messages : 46
- Enregistré le : lun. 19 août 2024 12:48
- Contact :
Re: Armoire - Plaque de fond pleine ou perforée ?
Bonjour
Question basique : quel logiciel pour dessiner un schéma d'implantation d'armoire ? (pas de problème pour le schéma de câblage mais je ne trouve rien en ligne pour le schéma d'implantation. Aurais je mal cherché ?
Question basique : quel logiciel pour dessiner un schéma d'implantation d'armoire ? (pas de problème pour le schéma de câblage mais je ne trouve rien en ligne pour le schéma d'implantation. Aurais je mal cherché ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Armoire - Plaque de fond pleine ou perforée ?
Bonjour,
Pour quoi faire?
Quelle utilité?
@+
François38 a écrit : ↑jeu. 17 sept. 2026 11:10 Bonjour
Question basique : quel logiciel pour dessiner un schéma d'implantation d'armoire ? (pas de problème pour le schéma de câblage mais je ne trouve rien en ligne pour le schéma d'implantation. Aurais je mal cherché ?
Pour quoi faire?
Quelle utilité?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- François38
- De passage

- Messages : 46
- Enregistré le : lun. 19 août 2024 12:48
- Contact :
- François38
- De passage

- Messages : 46
- Enregistré le : lun. 19 août 2024 12:48
- Contact :
Re: Armoire - Plaque de fond pleine ou perforée ?
Bon, le montage sur plaque pleine avec les vis auto-taraudeuses s'est bien passé; plus qu'à attendre les relais chinois à mettre sur le rail DIN pour câbler le tout.
Je regrette juste d'avoir pris de la goulotte 25x40 au lieu de la 25x60.
Je regrette juste d'avoir pris de la goulotte 25x40 au lieu de la 25x60.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Armoire - Plaque de fond pleine ou perforée ?
Bonjour,
En effet, quand on a la place, mieux vaut mettre plus grand
@+
En effet, quand on a la place, mieux vaut mettre plus grand
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...