TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN
TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN
Bonjour
Peut t'on avoir un regime de neutre TN avec un tarif jaune .
Merci @+ yam
Peut t'on avoir un regime de neutre TN avec un tarif jaune .
Merci @+ yam
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN
Salut Yam,
je ne pense pas car ce tarif est généralement dédié pour de l'énergie livrée en BT jusqu'à concurrence de 250 Kva.
je ne pense pas car ce tarif est généralement dédié pour de l'énergie livrée en BT jusqu'à concurrence de 250 Kva.
Cordialement
GAS
GAS
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN
bonjour
faisable oui si vous passer par un onduleur par exemple et dans se cas vous pouvez changer de régime de neutre pour tous se qu'il y a après celui ci et de même avec un transfo
mais directement après le disjoncteur générale edf tarif jaune non
faisable oui si vous passer par un onduleur par exemple et dans se cas vous pouvez changer de régime de neutre pour tous se qu'il y a après celui ci et de même avec un transfo
mais directement après le disjoncteur générale edf tarif jaune non
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Re: TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN
ok
C'est bien ce que je pensé .
Merci a tous @+ yam
C'est bien ce que je pensé .
Merci a tous @+ yam
Re: TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN
Bonsoir,
Les tarifs jaune et bleus sont tous deux issus du réseau BT, voire d'un transformateur HTA/BTA, pour parler clair le neutre est relié à la terre qui est différent de la terre des masses, trés important dans certaines situations à risques .
Bonne soirée à tous
Les tarifs jaune et bleus sont tous deux issus du réseau BT, voire d'un transformateur HTA/BTA, pour parler clair le neutre est relié à la terre qui est différent de la terre des masses, trés important dans certaines situations à risques .
Bonne soirée à tous
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN
bonjour;
Pour répondre je m'appuie sur le texte de la norme NFC 15-100 (02)
partie 4-41
Le conducteur neutre du réseau public n'étant pas conçu pour assurer une fonction de protection, cette alimentation doit être réalisée en schéma TN-S
Mais il faut respecter quelques règles d'installation importantes que je ne vais pas détaillées....
(à moins que ça soit demandé)
Cordialement
Pour répondre je m'appuie sur le texte de la norme NFC 15-100 (02)
partie 4-41
Le conducteur neutre du réseau public n'étant pas conçu pour assurer une fonction de protection, cette alimentation doit être réalisée en schéma TN-S
Mais il faut respecter quelques règles d'installation importantes que je ne vais pas détaillées....
(à moins que ça soit demandé)
Cordialement
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN
Bonjour,
Merçi pou l'info
Bonne journée
Merçi pou l'info
Bonne journée