Baisse de tension 190v-200v et problème PAC

Message par Takey1942 »

Bonjour,

Je rencontre des problèmes de luminosité de mes spots de temps à autres et surtout le compresseur de ma PAC (eau-eau) a tendance à ne pas démarrer lors des grosses phases de consommation sur le réseau (températures négatives) donc pas de chauffage!

Après mesure, j'ai parfois une tension comprise entre ~190-200v et je voulais savoir si cela était normal ?


Merci pour votre aide !
Avatar du membre
sydet
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 7 juil. 2026 23:24
Contact :

Re: Baisse de tension 190v-200v et problème PAC

Message par sydet »

Salut,

Non 190-200V c'est pas normal, la tension doit être autour de 230V (avec une tolérance d'environ 10%). Une baisse comme ça peut expliquer les spots qui éclairent moins et surtout le compresseur de ta PAC qui a du mal à démarrer.

Regarde déjà si la tension chute aussi directement au disjoncteur général, ça permettra de savoir si ça vient de ton installation ou du réseau. Si c'est pareil à l'arrivée, il faudra voir avec le gestionnaire de réseau.