nombre de spot dans magasin sur 1 disjoncteur et arrivée immeuble section câble

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
élec2026
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 27 mai 2026 21:09
Contact :

nombre de spot dans magasin sur 1 disjoncteur et arrivée immeuble section câble

Message par élec2026 »

bonjour,

j'ai 2 questions combien peut t on mettre de spot lumineux dans un magasin sur un disjoncteur sachant que 8 points lumineux est recommandé par disjoncteur sachant que un spot fait 15watt on est loin des 3680watt supporté des disjoncteurs.

2ème question c'est sur l'arrivée des immeubles 6 étages et 3 appartements par étage , combien est la section du câble sachant que sur une maison c'est 25mm2 si je me trompe pas.

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: nombre de spot dans magasin sur 1 disjoncteur et arrivée immeuble section câble

Message par RFco »

Bonjour

la limite à 8 points lumineux ne concerne que le domestique ce qui n'est pas le cas d'un magasin
en domestique on compte un point par tranche de 300VA installés dans la même pièce

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: nombre de spot dans magasin sur 1 disjoncteur et arrivée immeuble section câble

Message par Carminas »

Bonjour

+ 1 pour la non limite à 8 dans le cadre d'un magasin

Pour le câble de l'immeuble vous évoquez si je ne me trompe le dimensionnement d'une colonne montante d'immeuble qui doit se faire avec une étude par un professionnel.
Vous ne trouverez pas de réponse toute faite sur internet.

Si vous évoquez la partie entre la rue et l'immeuble, c'est du ressort d'ENEDIS.
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: nombre de spot dans magasin sur 1 disjoncteur et arrivée immeuble section câble

Message par pericles »

bonjour,

pour le dimensionnement de la colonne montante il faut un professionnel agrée,
voir pour information un ancien mémo de 2015.

lien du mémo https://uploadnow.io/f/lZwcSbv

cordialement
Avatar du membre
élec2026
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 27 mai 2026 21:09
Contact :

Re: nombre de spot dans magasin sur 1 disjoncteur et arrivée immeuble section câble

Message par élec2026 »

merci pour ces 3 réponses
Avatar du membre
Tovabang
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 6 juin 2026 10:02
Contact :

Re: nombre de spot dans magasin sur 1 disjoncteur et arrivée immeuble section câble

Message par Tovabang »

Bonjour,

**Question 1 :** La limite de 8 points lumineux par disjoncteur est une règle de prudence, pas une limite de puissance. Avec des spots à 15W tu es effectivement très loin des 3680W. En pratique dans un magasin on peut monter bien au-delà de 8 spots par circuit, mais attention : cette règle des 8 points s'applique au résidentiel. En commercial, c'est le calcul de charge réelle qui prime, avec une section de câble adaptée. Rien n'empêche donc de mettre 20 ou 30 spots LED de 15W sur un même disjoncteur 16A si le câblage est correctement dimensionné.

**Question 2 :** Pour un immeuble de 6 étages x 3 appartements = 18 logements, la section d'arrivée est bien supérieure au 25mm² d'une maison individuelle. On parle généralement de 95mm² à 150mm² selon la puissance souscrite par logement et le type de branchement. C'est le gestionnaire de réseau (Enedis) qui dimensionne cette arrivée via une étude de charge.

Pour des conseils complémentaires sur l'aménagement et l'installation, [on trouve aussi de bonnes ressources en lignepour ce genre de projets.
Avatar du membre
élec2026
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 27 mai 2026 21:09
Contact :

Re: nombre de spot dans magasin sur 1 disjoncteur et arrivée immeuble section câble

Message par élec2026 »

merci pour cette réponse complète
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: nombre de spot dans magasin sur 1 disjoncteur et arrivée immeuble section câble

Message par pericles »

bonjour,

avec la Technologie LED, pour le nombre de lampes en fonction du calibre et de la courbe du disjoncteur, voir le guide technique de l'éclairage page 29

guide technique de l'éclairage
https://download.schneider-electric.com ... ef=A9GT15F

cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité