Bonjour,
Deuxième question, toujours dans le cadre d'un "rafraichissement" de l'installation électrique d'une maison ancienne alimentée en triphasé 400V, j'ai plusieurs lignes aves des protections en cascade dont je ne comprends pas l'utilité.
1. Ligne dédiée "chauffe eau"
Pour la ligne en triphasé dédiée "chauffe eau" (qui est branché en triphasé sans neutre), il y a dans l'ordre :
- Un interrupteur différentiel 4P 63A 30mA AC (Hager CDC463F) dans le tableau principal
- Un disjoncteur 3P 20A courbe C (Merlin Guerin Multi9 C60N C20) dans le tableau principal
- Un combiné Legrand PAC à cartouches 3 phases branchées, à proximité du chauffe eau
A quoi sert le combiné Legrand PAC à cartouches ? Est-il utile en plus des dispositifs de protection en amont ? Risque-t-il de provoquer des déclenchements intempestifs ? Peut-il être supprimé ?
2. Ligne vers tableau secondaire cuisine et salon
Deuxième problème similaire, j'ai une ligne (triphasé + neutre) qui part vers un tableau secondaire, qui est protégée par
- Dans le tableau principal, un disjoncteur 4P 32A courbe C (Merlin Guerin Multi9 C60A C32)
- Dans le tableau secondaire, chaque phase est ensuite branchée vers un interrupteur différentiel bipolaire (ainsi que le neutre) puis par des disjoncteurs dédiés.
Ce tableau secondaire a été a priori refait récemment (Schneider Resi9 XP) mais je ne comprends pas quel est l'intérêt de protéger en amont la ligne par un disjoncteur.
Est-ce nécessaire ou utile à cause du branchement en triphasé ? Ce disjoncteur est-il utile en plus des dispositifs de protection en aval ? Risque-t-il de provoquer des déclenchements intempestifs ? Peut-il être supprimé ?
Merci et bonne journée,
Bsab
Protections en cascade
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7367
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protections en cascade
Hello,
le combi pack sert quand on intervient sur le ballon
la norme impose de protéger tout départ par disjoncteur même pour un tableau secondaire
@+
le combi pack sert quand on intervient sur le ballon
la norme impose de protéger tout départ par disjoncteur même pour un tableau secondaire
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Protections en cascade
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Quand vous dites que la "norme impose de protéger tout départ par disjoncteur même pour un tableau secondaire", un simple disjoncteur (adapté à la section de câble en aval), sans ID en amont, suffit-il ?
Est-ce autorisé et/ou utile de lui associer un interrupteur différentiel, ou de mettre directement un disjoncteur différentiel ?
Merci
Merci pour votre réponse.
Quand vous dites que la "norme impose de protéger tout départ par disjoncteur même pour un tableau secondaire", un simple disjoncteur (adapté à la section de câble en aval), sans ID en amont, suffit-il ?
Est-ce autorisé et/ou utile de lui associer un interrupteur différentiel, ou de mettre directement un disjoncteur différentiel ?
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7367
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protections en cascade
le diff peut être en aval de ce disjoncteur et ainsi même en mettre plusieurs
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
