[Conseil] Section de câble pour alimentation triphasée (Atelier / Fendeuse)

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Sebas00
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 24 févr. 2026 15:26
Contact :

[Conseil] Section de câble pour alimentation triphasée (Atelier / Fendeuse)

Message par Sebas00 »

Bonjour à tous ! 8-)

Inscrit depuis le mois de février, je lisais vos échanges très instructifs en sous-marin, mais aujourd'hui j'ai besoin de vos lumières d'experts pour mon propre projet.

Je retape une vieille bâtisse à la campagne et je me chauffe au bois. Vu la quantité que je dois débiter chaque année, j'envisage d'investir dans du gros matériel de bûcheronnage (notamment une grosse fendeuse sur prise de force ou moteur électrique pro) pour soulager mon dos.

Le problème : ces grosses machines demandent souvent du triphasé (moteurs de 4000W à 5000W en 400V). Mon compteur principal (qui est en triphasé) se trouve dans la maison, mais je veux installer mon atelier de coupe dans la grange, située à environ 35 mètres de là.

Je voudrais tirer une ligne enterrée entre la maison et la grange pour alimenter un petit tableau divisionnaire triphasé, sur lequel je brancherai cette fameuse fendeuse et la lumière.

Quelle section de câble me conseillez-vous pour cette distance de 35m afin d'encaisser le pic de démarrage d'un moteur de 5kW sans faire chuter la tension ? Du 5G4 ? Du 5G6 ?

Merci d'avance pour vos conseils, je ne veux pas faire n'importe quoi avec le triphasé ! :-D
pericles
Expert
Expert
Messages : 1307
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: [Conseil] Section de câble pour alimentation triphasée (Atelier / Fendeuse)

Message par pericles »

bonjour,
voir le mémo ci-joint suivant l'analyse de ChatGPT https://uploadnow.io/f/jgrXmfy

cordialement
Avatar du membre
Sebas00
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 24 févr. 2026 15:26
Contact :

Re: [Conseil] Section de câble pour alimentation triphasée (Atelier / Fendeuse)

Message par Sebas00 »

Bonjour Périclès,

Un énorme merci pour le temps passé et pour le mémo détaillé, c'est vraiment top ! J'ai bien lu le document et c'est exactement le genre de retour terrain dont j'avais besoin.

Tu as sans doute mis le doigt sur ce qui m'inquiétait le plus : l'appel de courant au démarrage (les fameux 30 à 60 A). Je comprends bien qu'avec mes 35 mètres, le 5G4 risque de me faire des blagues avec la chute de tension et de faire peiner le moteur en charge.

Je vais suivre tes conseils à la lettre et éliminer le 4mm². Je vais du coup partir sur du 5G6 (voire du 5G10 si je trouve une bonne affaire sur une couronne, histoire d'être tranquille si j'ajoute d'autres machines plus tard comme tu le suggères). Je note aussi la ref du U1000 R2V pour la tranchée.

Encore merci d'avoir pris le temps de me faire cette synthèse, ça m'évite de faire une belle bêtise ! Je ferai un retour sur le forum quand le tableau de la grange sera câblé.

Triphasément vôtre :-D
Modifié en dernier par Sebas00 le sam. 2 mai 2026 14:27, modifié 1 fois.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1307
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: [Conseil] Section de câble pour alimentation triphasée (Atelier / Fendeuse)

Message par pericles »

bonjour,
Attention, ce n'est pas moi qui réalise le mémo détaillée, c'est ChatGPT ! ! !
je vérifie quelques points essentiels.

concernant le câble enterré, voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/tbbJcPc

toutefois le chauffage au bois autorisé jusqu' à quant ?
https://www.proxi-totalenergies.fr/part ... nt-changer

cordialement
Avatar du membre
Albanelec
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 10:53
Contact :

Re: [Conseil] Section de câble pour alimentation triphasée (Atelier / Fendeuse)

Message par Albanelec »

Bonjour,
Si je peux me permettre, je viens de consulter mes abaques du travail et du 5G4 pour un moteur triphasé c'est suffisant, ça permet d'aller jusqu'à 50 mètres avec un moteur 10 kW en démarrage direct (le plus gros pic au démarrage).
Et avec du 5G4 pour tes autres besoins tu peux "tirer" 25A sur 90m.
Le cuivre est assez cher comme ça, ça ne sert à rien de surdimensionner pour surdimensionner.
Bonne installation à toi :)
Avatar du membre
Sebas00
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 24 févr. 2026 15:26
Contact :

Re: [Conseil] Section de câble pour alimentation triphasée (Atelier / Fendeuse)

Message par Sebas00 »

pericles a écrit : jeu. 30 avr. 2026 16:12 bonjour,
Attention, ce n'est pas moi qui réalise le mémo détaillée, c'est ChatGPT ! ! !
je vérifie quelques points essentiels.

concernant le câble enterré, voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/tbbJiciPc

toutefois le chauffage au bois autorisé jusqu' à quant ?
https://www.proxi-totalenergies.fr/part ... nt-changer

cordialement
Haha, il faut rendre à ChatGPT ce qui appartient à ChatGPT alors :lol:

Blague à part, le documentsur la pose enterrée arrive à poi nt nommé pour que je fasse les choses dans les règles de l'art. J'ai bien noté les prérequis pour ma tranchée : il faudra que je creuse à 0,85 m de profondeur minimum vu que c'est une cour où je risque de passer avec un véhicule ou une remorque.

Je prévois également les deux couches de sable de 10 cm autour de la gaine , ainsi que le grillage avertisseur rouge placé à 20 cm au-dessus.

Concernant ton lien sur le chauffage au bois, pas de panique. Si je ne me trompe pas les restrictions visent surtout l'installation de foyers ouverts neufs ou les interdictions locales lors des pics de pollution.

Dans ma vieille bâtisse à la campagne, c'est pour alimenter mon poêle existant, donc je suis tranquille :-D
Avatar du membre
Sebas00
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 24 févr. 2026 15:26
Contact :

Re: [Conseil] Section de câble pour alimentation triphasée (Atelier / Fendeuse)

Message par Sebas00 »

Albanelec a écrit : sam. 2 mai 2026 10:48 Bonjour,
Si je peux me permettre, je viens de consulter mes abaques du travail et du 5G4 pour un moteur triphasé c'est suffisant, ça permet d'aller jusqu'à 50 mètres avec un moteur 10 kW en démarrage direct (le plus gros pic au démarrage).
Et avec du 5G4 pour tes autres besoins tu peux "tirer" 25A sur 90m.
Le cuivre est assez cher comme ça, ça ne sert à rien de surdimensionner pour surdimensionner.
Bonne installation à toi :)
Salut Albanelec
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de consulter tes abaques du boulot !

Si le 5G4 permet de supporter le démarrage direct d'un moteur de 10 kW jusqu'à 50 mètres, alors avec ma fendeuse de 4 ou 5 kW sur 35 mètres, c'est vrai que j'ai de la marge.

Vu le prix du cuivre actuel, tu as totalement raison, ça ne sert à rien de surdimensionner "pour le plaisir" et de gaspiller du budget dans du 6 mm².
Je vais donc suivre ton conseil pro et rester sur du 5G4, en prenant bien du câble de type U-1000 R2V (qui est d'ailleurs bien validé pour une pose enterrée avec protection mécanique d'après le document de Périclès ).

Mille merci
Avatar du membre
Albanelec
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 10:53
Contact :

Re: [Conseil] Section de câble pour alimentation triphasée (Atelier / Fendeuse)

Message par Albanelec »

Avec plaisir :)
pericles
Expert
Expert
Messages : 1307
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: [Conseil] Section de câble pour alimentation triphasée (Atelier / Fendeuse)

Message par pericles »

bonjour,
un complément d'information

pour les abonnés BT, la puissance des moteurs est limitée.
pour les locaux d’habitation en triphasé:
démarrage direct 5,5 kVA
autres mode démarrage 11 kVA

pour les locaux d’habitation en monophasé: 1,4 kVA

page A50 (68/650)
https://flipbook.se.com/catalog/complem ... r-2018.pdf

cordialement
Avatar du membre
Sebas00
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 24 févr. 2026 15:26
Contact :

Re: [Conseil] Section de câble pour alimentation triphasée (Atelier / Fendeuse)

Message par Sebas00 »

pericles a écrit : dim. 3 mai 2026 10:55 bonjour,
un complément d'information

pour les abonnés BT, la puissance des moteurs est limitée.
pour les locaux d’habitation en triphasé:
démarrage direct 5,5 kVA
autres mode démarrage 11 kVA

pour les locaux d’habitation en monophasé: 1,4 kVA

page A50 (68/650)
https://flipbook.se.com/catalog/complem ... r-2018.pdf

cordialement
Salut et merci pour ce complément d'infos. ça va beaucoup m'aider sans doute. A très vite
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité