Inverseur de source pour choisir un compteur électrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Riri17150
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 8 avr. 2026 10:02
Contact :

Inverseur de source pour choisir un compteur électrique

Message par Riri17150 »

Bonjour,
je vous présente ma problématique
Une première maison avec un contrat TEMPO et des panneaux solaire (actuellement 7 KW). D'avril à Octobre, je produit trop d'électricité que je revend 4 cts.
A coté, une autre maison que je rénove. J'ai un contrat EDF HP-HC. Ma fille va y habiter pour l'instant et après je louerai en meubler à la journée ou à la semaine.
Je ne peut pas y mettre de panneaux solaire, les deux bâtiments sont distant de 20m

J'aurai voulu mettre un inverseur de source manuel pour au maximum utiliser la production solaire excédentaire pour alimenter la deuxième maison, et l'hivers (quand il y a du TEMPO ROUGE) passer sur le compteur électrique de la maison (HP/HC).

Qu'en pensez vous ?
Est-ce légal ?
Merci de votre aide
pericles
Expert
Expert
Messages : 1312
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Inverseur de source pour choisir un compteur électrique

Message par pericles »

bonjour,
voir le mémo avec les deux versions https://uploadnow.io/f/cWhm6TQ

cordialement
Avatar du membre
PalmPilot
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2025 15:19
Contact :

Re: Inverseur de source pour choisir un compteur électrique

Message par PalmPilot »

Bonjour,

C'est une idée compréhensible sur le papier, mais en pratique non.
Un inverseur de source entre deux compteurs pour “partager” l’électricité, c’est interdit. Tu ne peux pas alimenter un point de livraison depuis un autre (même à 20 m), ça contourne le réseau et le comptage. En cas de contrôle, ça peut coûter cher + souci d’assurance si incident.

Si tu veux valoriser ton surplus, regarde plutôt les solutions “propres” :
tu peux optimiser ton contrat (Tempo vs HP/HC selon usages par exemple en allant sur des comparateurs comme selectra, dimensionner autrement ton installation ou ajouter une batterie pour autoconsommer plus. Il existe aussi des offres type autoconsommation avec surplus revalorisé selon fournisseurs (pas forcément rester chez EDF).

Une autre piste, si la 2e maison est amenée à être louée, garde une installation indépendante, c’est beaucoup plus clean juridiquement et pour la facturation.
Avatar du membre
Albanelec
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 10:53
Contact :

Re: Inverseur de source pour choisir un compteur électrique

Message par Albanelec »

Sauf si je ne n'ai pas tout compris, mais moi je ne vois pas de problème à utiliser un inverseur de source pour faire ça.
En gros dans la deuxième maison, soit tu utilises ton tableau est raccordé au réseau, soit il prend sur le solaire de la première maison.
A voir par contre si ton contrat de revente solaire interdit ou pas que tu livres l'électricité produite à quelqu'un d'autre ou à une autre maison ?
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité