Bonjour
Je prépare l'installation d'un grand lustre type cascade avec 18 têtes d'éclairage pour un hall d'entrée. C’est un modèle assez typé design scandinave/moderne avec des petites douilles E14. Avant de tout suspendre, j'ai un doute sur le câblage interne. La puissance totale reste correcte puisque je passe tout en LED (environ 4W par ampoule), mais le luminaire arrive avec un faisceau de fils très fins regroupés dans le pavillon.
Conseillez-vous de diviser le raccordement en 2 circuits sur le bornier pour éviter de surcharger les dominos d'origine, ou un seul pontage propre suffit vu la faible intensité des LED ? J'aimerais rester d'équerre avec la NF C 15-100, surtout sur la partie protection en amont dans le tableau.
Raccordement lustre multi-têtes (15+ lampes) et section de câble
Re: Raccordement lustre multi-têtes (15+ lampes) et section de câble
Bonjour,
Avec 18×4W vous êtes à environ 72W, donc très faible intensité. Un seul raccordement propre suffit, pas besoin de diviser en 2 circuits.
Le point important n’est pas la puissance mais la qualité des connexions : utilisez plutôt des bornes type Wago adaptées aux fils fins du luminaire plutôt que des dominos.
Côté NF C 15-100, un circuit éclairage classique protégé en 10A ou 16A est largement suffisant.
Avec 18×4W vous êtes à environ 72W, donc très faible intensité. Un seul raccordement propre suffit, pas besoin de diviser en 2 circuits.
Le point important n’est pas la puissance mais la qualité des connexions : utilisez plutôt des bornes type Wago adaptées aux fils fins du luminaire plutôt que des dominos.
Côté NF C 15-100, un circuit éclairage classique protégé en 10A ou 16A est largement suffisant.