Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur
Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur
Bonjour,
je voudrais raccorder une pompe 220v à un contrôleur de niveau d'eau schneider RM35LM par l'intermédiaire d'un contacteur schneider LC1D09 pour la fonction vidange
merci de votre aide
je voudrais raccorder une pompe 220v à un contrôleur de niveau d'eau schneider RM35LM par l'intermédiaire d'un contacteur schneider LC1D09 pour la fonction vidange
merci de votre aide
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1602
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur
Bonjour,
Petit schéma réalisé à la main, lors de la mise en merci il faudra peut-être inverser le conducteur de la borne 12 sur la borne 14.
Petit schéma réalisé à la main, lors de la mise en merci il faudra peut-être inverser le conducteur de la borne 12 sur la borne 14.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur
merci pour ta réponse, mais j'avoue que je ne comprends pas grand chose.
tu pourrais me faire un schéma sous forme d'image à partir du modèle joint, par exemple;sans s'occuper des sondes
merci
tu pourrais me faire un schéma sous forme d'image à partir du modèle joint, par exemple;sans s'occuper des sondes
merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1602
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur
Les bornes sont repérées sur le schéma à l'identique des repères sur les appareils, il suffit de relier les conducteurs aux repères.
S i j'ai le temps je réaliserai un schéma à votre convenance...
S i j'ai le temps je réaliserai un schéma à votre convenance...
Re: Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur
ce serait superbe, merci d'avance
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1602
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur
houa, superbe
un grand merci
un grand merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
