distance et protection entre compteur et tableau?
distance et protection entre compteur et tableau?
Bonjour,
Tout nouveau propriétaire d’une maison ancienne, je souhaiterais refaire l’électricité.
C’est une maison à étage, plancher hourdi.
Le compteur (linky) est au rdc avec le vieux tableau, fixés sur une planche en bois.
J’aimerais « déplacer » le tableau à l’étage, et pas le compteur car ça coute a priori un bras...
Cela se fait ?Y a-t-il une distance maximale à respecter ?Des protections supplémentaire pour cette liaison entre compteur et tableau ?Il y aurait à peu près 15m.L’etage est la partie pièces de vis et le rdc partie garage,buanderie,stockage...
Tout nouveau propriétaire d’une maison ancienne, je souhaiterais refaire l’électricité.
C’est une maison à étage, plancher hourdi.
Le compteur (linky) est au rdc avec le vieux tableau, fixés sur une planche en bois.
J’aimerais « déplacer » le tableau à l’étage, et pas le compteur car ça coute a priori un bras...
Cela se fait ?Y a-t-il une distance maximale à respecter ?Des protections supplémentaire pour cette liaison entre compteur et tableau ?Il y aurait à peu près 15m.L’etage est la partie pièces de vis et le rdc partie garage,buanderie,stockage...
Re: distance et protection entre compteur et tableau?
Bonjour
Vous évoquez le Linky, mais c'est surtout le disjoncteur de branchement EDF (qui est plombé) qui compte et que vous ne pouvez pas bouger non plus.
C'est tout à fait possible
- liaison en 16² obligatoire
- interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau (mais pas obligatoire si les 2 emplacement communiquent par l'intérieur)
- voir comment vous allez gérer la prise de terre
Une autre solution serait de faire un petit tableau au RDC pour la partie garage/buanderie/stockage et de repartir de celui-ci pour alimenter le tableau de l'étage : Pour la liaison 16² si chauffage électrique ou PAC, mais du 10² peut suffire si ce n'est pas le cas.
Vous évoquez le Linky, mais c'est surtout le disjoncteur de branchement EDF (qui est plombé) qui compte et que vous ne pouvez pas bouger non plus.
C'est tout à fait possible
- liaison en 16² obligatoire
- interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau (mais pas obligatoire si les 2 emplacement communiquent par l'intérieur)
- voir comment vous allez gérer la prise de terre
Une autre solution serait de faire un petit tableau au RDC pour la partie garage/buanderie/stockage et de repartir de celui-ci pour alimenter le tableau de l'étage : Pour la liaison 16² si chauffage électrique ou PAC, mais du 10² peut suffire si ce n'est pas le cas.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Re: distance et protection entre compteur et tableau?
merci pour la réponse et la solution évoquée.
Les 2 communiqueraient bien par l’intérieur (traverser hourdis puis passage dans cloison placo)
Je ne peux pas voir votre schéma...("Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.")
une photo de l'existant: le disjoncteur de branchement EDF que vous mentionnez ,c'est le boitier gris en haut,c'est bien ça?
Juste au dessus il y le tableau (1 rangée)
Les 2 communiqueraient bien par l’intérieur (traverser hourdis puis passage dans cloison placo)
Je ne peux pas voir votre schéma...("Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.")
une photo de l'existant: le disjoncteur de branchement EDF que vous mentionnez ,c'est le boitier gris en haut,c'est bien ça?
Juste au dessus il y le tableau (1 rangée)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: distance et protection entre compteur et tableau?
Quand je dit "communiquer par l'intérieur" je parle des personnes, pas des câbles.
Donc en gros en cas d'urgence au 1er vous pouvez descendre couper en bas sans sortir par dehors.
Mais perso, je trouve plus pertinent de mettre une coupure en tête du tableau du 1er.
Pour voir les images il faut être connecté (je vous l'ajoute sur l'autre conversation au cas où).
Non le disjoncteur de branchement EDF c'est le boitier gris clair en bas.
Donc en gros en cas d'urgence au 1er vous pouvez descendre couper en bas sans sortir par dehors.
Mais perso, je trouve plus pertinent de mettre une coupure en tête du tableau du 1er.
Pour voir les images il faut être connecté (je vous l'ajoute sur l'autre conversation au cas où).
Non le disjoncteur de branchement EDF c'est le boitier gris clair en bas.
Carminas
Re: distance et protection entre compteur et tableau?
Oui,il y a la possibilité de descendre couper en bas sans passer par l'exterieur.
quel est l'avantage de mettre une coupure en tête du 1er tableau (rdc)
quel est ce boitier alors en haut?
J'ai bien vu l'image,merci
quel est l'avantage de mettre une coupure en tête du 1er tableau (rdc)
quel est ce boitier alors en haut?
J'ai bien vu l'image,merci
Re: distance et protection entre compteur et tableau?
1/ Cela permet de couper plus rapidement l'alimentation du tableau du 1er en cas d'urgence ou de danger.
2/ Ce sont les fusibles AD (Accompagnement Disjoncteur) qui protègent la partie ENEDIS et qui leur permet en cas de nécessité de la mettre hors tension. Interdit d'y toucher, DANGER DE MORT !
2/ Ce sont les fusibles AD (Accompagnement Disjoncteur) qui protègent la partie ENEDIS et qui leur permet en cas de nécessité de la mettre hors tension. Interdit d'y toucher, DANGER DE MORT !
Carminas
Re: distance et protection entre compteur et tableau?
en fait c'est au 1er etage l' interrupteur sectionneur (comme celui ci: https://www.e-planetelec.fr/interrupteu ... e-r9erc263 .
sur ton exemple(schema),il faut un tableau 4 rangées pour le divisionnaire?(1 rangée que pour l'interupteur sectionneur?)
et sur le principal on peut mettre le disjoncteur sur une rangée ou il y a le 30ma et les autres disjoncteurs?(pas trouvé de disjoncteur 63A en schneider resi9 XE°est ce un type specifique?Ou est ce un inter diff 30ma en 63A?Tu aurais un exemple?
Merci encore
sur ton exemple(schema),il faut un tableau 4 rangées pour le divisionnaire?(1 rangée que pour l'interupteur sectionneur?)
et sur le principal on peut mettre le disjoncteur sur une rangée ou il y a le 30ma et les autres disjoncteurs?(pas trouvé de disjoncteur 63A en schneider resi9 XE°est ce un type specifique?Ou est ce un inter diff 30ma en 63A?Tu aurais un exemple?
Merci encore
Re: distance et protection entre compteur et tableau?
Bonjour
1/ Non ça c'est un interrupteur différentiel 30mA.
Ce qu'il faut c'est un interrupteur sectionneur 63A.
2/ L'interrupteur sectionneur, on peut le mettre où on veut, si possible bien à l'écart du reste
L'idéal c'est au milieu d'une rangée dédiée, mais sinon à l'extrème droite d'une rangée, bien étiquetté, cela ira bien 3/ Oui même logique pour le disjoncteur 63A, à la droite d'une rangée cela ira bien
4/ Je ne connais pas bien la gamme Schneider, mais effectivement les disjoncteurs 63A ne doivent pas exister dans la gamme RESI
Plutôt ceci ou équivalent :
https://www.se.com/fr/fr/[Interdit]/A9F772 ... 000a-10ka/
1/ Non ça c'est un interrupteur différentiel 30mA.
Ce qu'il faut c'est un interrupteur sectionneur 63A.
2/ L'interrupteur sectionneur, on peut le mettre où on veut, si possible bien à l'écart du reste
L'idéal c'est au milieu d'une rangée dédiée, mais sinon à l'extrème droite d'une rangée, bien étiquetté, cela ira bien 3/ Oui même logique pour le disjoncteur 63A, à la droite d'une rangée cela ira bien
4/ Je ne connais pas bien la gamme Schneider, mais effectivement les disjoncteurs 63A ne doivent pas exister dans la gamme RESI
Plutôt ceci ou équivalent :
https://www.se.com/fr/fr/[Interdit]/A9F772 ... 000a-10ka/
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Re: distance et protection entre compteur et tableau?
Merci
Joli tableau au passage
Le lien renvoi a une page introuvable
Des ex d’interrupteurs sectionneurs et disjoncteurs 63A (liens si possible)
Encore merci pour le temps passer à répondre et expliquer
Joli tableau au passage
Le lien renvoi a une page introuvable
Des ex d’interrupteurs sectionneurs et disjoncteurs 63A (liens si possible)
Encore merci pour le temps passer à répondre et expliquer
Re: distance et protection entre compteur et tableau?
Vous tapez sur un moteur de recherche
- interrupteur sectionneur 63A Schneider
- disjoncteur 63A Schneider
Ou de la marque que vous souhaitez
- interrupteur sectionneur 63A Schneider
- disjoncteur 63A Schneider
Ou de la marque que vous souhaitez
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités

