Piquet de terre
Piquet de terre
Bjr,
J'aimerai savoir s'il y a une distance mini entre le piquet de terre et la barette de mesure de terre.
Merci
J'aimerai savoir s'il y a une distance mini entre le piquet de terre et la barette de mesure de terre.
Merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Piquet de terre
bonjour,
Pas de distance minimum. Il faut cependant une barrette de mesure à la sortie du piquet de terre.
Pas de distance minimum. Il faut cependant une barrette de mesure à la sortie du piquet de terre.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Piquet de terre
Merci bcp pour le renseignement
Re: Piquet de terre
bonjour, je voulais savoir ce qu'il faut mettre comme gaine pour passer le cable du piquet de terre .
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Piquet de terre
re,
Du piquet de terre à la barrette de mesure la cablette peut cheminer en apparent sans protection. Il faudra cependant prévoir une gaine de protection dans les traversées de plancher ou de parois.silver a écrit :je voulais savoir ce qu'il faut mettre comme gaine pour passer le cable du piquet de terre
Cordialement
GAS
GAS
- Paulo-77
- De passage

- Messages : 26
- Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 12:16
- Localisation : Seine et Marne
- Contact :
Re: Piquet de terre
Bonjoursilver a écrit :bonjour, je voulais savoir ce qu'il faut mettre comme gaine pour passer le cable du piquet de terre .
Pour le peu que tu a besoin tu met nimporte quoi un morceau de tube IRO ou de la gaine ITC, tu peu aussi ne rien mettre puisque c'est un fil de terre qui n'a pas besoin d'être protégé contre les contacts directs, sauf si tu coule du ciment.
A +
Paulo
- Paulo-77
- De passage

- Messages : 26
- Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 12:16
- Localisation : Seine et Marne
- Contact :
Re: Piquet de terre
Pratiquement en même temps, double emploi.
Comme ça t'est sûr.
A +
Paulo
Comme ça t'est sûr.
A +
Paulo
Re: Piquet de terre
merci beaucoup pour vos répnses
Re: Piquet de terre
Bonsoir,
Est il possible de passer la cablette cuivre dans un fourreau TPC déja utilisé par un câble d'alimentation de type U1000 Ro2v ?
@+
Est il possible de passer la cablette cuivre dans un fourreau TPC déja utilisé par un câble d'alimentation de type U1000 Ro2v ?
@+
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Piquet de terre
bonjour,
Si ce câble d'alimentation est issu du comptage et alimente le disjoncteur d'abonné, la réponse relève du distributeur d'énergie car cela concerne son domaine d'intervention. Par contre si ce câble est issu des bornes aval de ce disjoncteur et sous réserve que la section du conduit facilite le retirage du câble, il n'y a pas de problème.SC31300 a écrit :Est il possible de passer la cablette cuivre dans un fourreau TPC déja utilisé par un câble d'alimentation de type U1000 Ro2v ?
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
